F1ATB forum
2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+---- Forum : Vos configurations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-12.html)
+---- Sujet : 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W (/thread-1935.html)

Pages : 1 2


2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Jacques13 - 27-10-2025

Deuxième réalisation cette fois ci pour ma sœur.
Cette fois-ci plus question de dissocier Le SSR de l'ESP car il s'agit d'un kit que me sœur devra installer elle même.

J'ai donc repris le schéma proposé par André pour faire du simple, pas cher et efficace.

Liste du matériel :
Un ESP Wroom (ou pas, ce n'est pas écrit dessus) avec antenne externe à 4€ l'ensemble
Un SSR DA40A à 3€ 
Une plaque trouée, un support 2X3 broches et deux rangés de supports pour l'ESP, le tout venant de mon stock
Un radiateur PC AMD de mon stock
Un boitier 15x15x90 couvercle transparent de chez Ali à 13€
Un tranfo 5V modulaire de chez ALi à 2,5€
2 leds, 5 résistances, un optocoupleur de mon stock
1 bornier à vis, 4 raccords à levier, un peu de câbles divers et un connecteur 2 poles, un câble USB, le tout venant de mon stock
1 bout de fil pour la liaison Linky et 2 cables 2,5mm² pour les liaisons TA et ballon
Quelques impressions 3D pour monter le tout

Bref, on ne peut faire plus simple, 22,5 € le tout, port compris et en prime il est étanche !!!
Remarquez tout de même que l'installation dans un petit boitier est bien plus longue à réaliser que le premier montage que j'ai réalisé en séparant la puissance de l'électronique lors de mon premier montage https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1212.html

La seule modification par rapport au schéma initial du site, c'est R2 que j'ai passé de 10 à 5K pour avoir des signaux Linky de qualité suffisante.

En bas à  gauche, le cable des données linky, au milieu le câble de sortie pour le ballon, puis celui qui va au disjoncteur du tableau
Tout les composants actifs sont sur support ce qui fait qu'en cas de problème je n'aurais que des composants à lui livrer

Bref, plus que des photos à vous montrer

               


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Jacques13 - 27-10-2025

Merci Laurent
Encore des photos
               

Vous remarquerez que sans impressions 3D ca aurait été bien plus difficile de réaliser quelque chose de propre.
En fait, pour un bricoleur, l'impression 3D est l'outil de création par excellence. Y gouter, c'est ne plus pouvoir s'en passer car ca devient le stock tout Leroy Merlin et Casto ou on perd des heures à ne jamais trouver ce que l'on cherche. Pas une de mes réalisations ne comprend pas au moins une pièce imprimée.


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Sgb31 - 29-10-2025

Superbe montage, très propre effectivement !


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Jacques13 - 08-11-2025

Bon, ce nouveau routeur est chez ma soeur et elle a un problème avec la TIC

Tout était testé avant son départ et chez elle, elle n'a aucune donnée provenant de la TIC.

Son compteur semble être un triphasé alors qu'elle est en mono car son branchement se fait au dessus et non au dessous.
Il est bien configuré en standard mais elle n'a strictement rien comme données à l'écran du routeur.

Ma question est la suivante : J'ai lu à un moment sur le forum qu'un Linky en version 1 pose des problèmes mais je n'arrive pas à trouver où et le problème que ca posait. (je ne peux connaitre sa version sur le LCD et comme je ne voir aucune données, je ne sais donc pas)

Quelqu'un aurait cette réponse


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - michy - 08-11-2025

Bonjour,

  les premiers Linky avaient une prise USB

https://pictures.latribune.fr/cdn-cgi/image/format=auto,width=1200,height=675/173/68173.jpg

  est ce qu'on est dans ce cas ?

  Sinon la TIC en version 1 est émise de la même manière (à 9600b baud sur une porteuse 50kHz), la différence est visible quand on lit l'étiquette VTIC, actuellement c'est 02 (pour Version 2), ... 01 pour version 1 (avec absence de l'étiquette  SINSTS qui est utilisée par le routeur, programme facile a modifier en utilisant SINST1 en remplacement)

          if (code.indexOf("EAST") == 0 || code.indexOf("EAIT") == 0 || code == "SINSTS" || code.indexOf("SINSTI") == 0) {

devient

          if (code.indexOf("EAST") == 0 || code.indexOf("EAIT") == 0 || code == "SINSTS"  || code == "SINST1" || code.indexOf("SINSTI") == 0) {



et

              if (code == "SINSTS") {  //Puissance apparente soutirée. Egalité pour ne pas confondre avec SINSTS1 (triphasé)

devient

              if (code == "SINSTS" || code == "SINST1") {  //Puissance apparente soutirée. Egalité pour ne pas confondre avec SINSTS1 (triphasé)


  
voir 
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-77-post-286.html#pid286
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-817-post-15847.html?highlight=vtic#pid15847


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Jacques13 - 08-11-2025

Non, ce n'est pas ce compteur
Par contre pour la version je ne sais pas vue que je ne lis rien...
Merci pour les liens je vois que la version importe pas, je devrais avoir mes datas à l'écran, ce que je n'ai pas.
Avec 800km qui me sépare de ma soeur, ca n'est pas simple à gérer


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - michy - 09-11-2025

Aucun autre appareil qui décode la TIC a disposition ?

Oscillo sur la sortie TIC du compteur (ok, ça fait 1600 km pour le test ...)


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Jacques13 - 09-11-2025

Oui 1600Km ca fait beaucoup
Non, je ne crois pas qu'elle ait à dispo quelque chose pour tester la TIC
Par contre le fait que le routeur reboot toute les 3 minutes, fait qu'elle ne peut même pas marcher en dégradé au tarif nuit.
Bref c'est un peu galère il lui faudra trouver un autre Linky mais je me doute que ca va marcher comme chez moi


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Ludovic35 - 09-11-2025

Elle a bien branché les fils sur I1 I2?
Si elle a branché sur C1 C2, ça expliquerait le problème.
En triphasé, les accès C1 C2 I1 I2 sont en haut, et en bas pour du monophasé


RE: 2ième routeur Linky + SSR pour ballon 3000W - Jacques13 - 09-11-2025

Merci, ca c'est vérifié en visio
De toutes les façons il y a un connecteur à 3 broches pour ne pas pouvoir se tromper