Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 06-04-2026

Bonjour,
J'ai un routeur en 17.17 et un compteur JSY MK-194-T
Jusqu'a la version 16, pas de soucis, mais depuis que je suis passé a la version 17 (17.16 puis 17.17) j'ai un soucis avec les valeurs de conso de la deuxieme sonde : le compteur total et active du jour sont remis a zero plusieurs fois par jour. Pas de soucis avec la sonde principale, ni les valeurs des autres champs.
J'ai delesté env 5h et 3h , chacun sur une resistance de 2000w (chauffe eau avec plusieurs resistances) Soit environ 8*2kw => 16kw.
Mais le compteur deuxieme sonde (chauffe eau) m'indique 687 Wh en Active du jour et 688 Wh en total.
Je voix le compteur monter, puis repartir a Zero.
Suis-je le seul ?

(06-04-2026, 08:06 PM)lorksoft a écrit : Bonjour,
J'ai un routeur en 17.17 et un compteur JSY MK-194-T
Jusqu'a la version 16, pas de soucis, mais depuis que je suis passé a la version 17 (17.16 puis 17.17) j'ai un soucis avec les valeurs de conso de la deuxieme sonde : le compteur total et active du jour sont remis a zero plusieurs fois par jour. Pas de soucis avec la sonde principale, ni les valeurs des autres champs.
J'ai delesté env 5h et 3h , chacun sur une resistance de 2000w (chauffe eau avec plusieurs resistances) Soit environ 8*2kw => 16kw.
Mais le compteur deuxieme sonde (chauffe eau) m'indique 687 Wh en Active du jour et 688 Wh en total.
Je voix le compteur monter, puis repartir a Zero.
Suis-je le seul ?
je joint 2 captures d'ecran : la courbe de délestage et le résumé sur la page d'accueil


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - Mike - 06-04-2026

Bonjour,
Est ce que votre routeur en version 17.17 était allumé à minuit la veille de votre test?
La persistance de la valeur de référence du jour a changé depuis la version 17 et il est normal d'avoir des valeurs erronées le premier jour ou le routeur est mis en service.
Une fois que le routeur aura passer minuit ce soir, tout devrait rentrer dans l'ordre.


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 06-04-2026

Merci pour le retour rapide,

Oui, cela fait 4 jour que je surveille. Avant hier j'ai reflasher et  debrancher 10 minutes pour etre sur que le JSY parte bien sur une base propre.
Peut etre une panne matérielle, mais la coincidence est là, juste lors du passage a la version 17.
Je vais mieux surveiller demain. Voir a quelle moment exact la remise a zero intervient (valeur particuliere ? ).
Si j'ai un peu de temps, je vais regarder si j'arrive à ajouter des traces de debug dans les messages de la page données brutes.
SInon a minima, je repasserai sur le 16 pour valider que ce n'est pas un soucis matériel.


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - Mike - 06-04-2026

Pour migrer de la version 16 à la version 17, avez vous effectué une mise à jour via USB ou avez vous utilisé l'OTA ?


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 06-04-2026

USB avec la page web installation rapide. Et reimport fichier de paramètres.


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - Mike - 06-04-2026

OK parfait, c'est la bonne procédure pour un passage de la version 16 à 17.
Vu que le routeur a déjà passé minuit plusieurs fois, je n'ai pas d'autres idées pour le moment.


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 06-04-2026

En fait , je pense que je vais voir si je peux envoyer les trames reçu du jsy par mqtt.


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 07-04-2026

Bon chose très etrange, j'ai vu la bascule , je suis passé de 1653 du jour et 1953 total à 653 du jour et 953 total (de mémoire, mais clairement, c'est la partie millier qui a disparue, les centaines dizaines et unités sont restés identique). Ce qui n'a aucun sens en base 2 !


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - lorksoft - 16-04-2026

Bon, avant hier, je suis repassé sur la  16.10 qui fonctionnait bien avant (via l'installation rapide web avec reformatage des partitions mémoire , installation propre, debranché l'alim, attente et rebranché  ) ... .
Aujourd'hui j'ai ça (image jointe, les Energies Actives du jour (Soutirée et Conso) sont , c'est subtile, très légèrement élevée  ....) : 

Donc ce n'est pas un soucis de code ... mais un soucis matériel vue que la 16.10 fonctionnait bien avant ...

Je vais vérifier l'allimentation 5v , le connection jsy <=> esp32  , resuivre un peu tout, si je trouve le coupable , je ferais un retour ici.

Je vais déplacé le répeteur wifi que j'ai posé a coté du routeur f1atb (je n'y crois pas, mais c'est la seul modif "matérielle" faite, ça serait dommage de passer a côté ***)  dans le cas d'une éventuellement une altération des données de la puce du jsy par l'émission wifi du répeteur très proche.

*** Pour l'anecdote, milieu des années 90, je travaillais avec un collégue avec des pousses seringues automatiques,  mon collégue avait posé sont tel sur le pousse seringue de notre banc d'essai (vraiment dessus, pas a 5cm), lors d'une réception d'un appel, celui-ci c'est mis à vider completement la seringue alors qu'il n'y avait aucune programmation ... (malgrès nos essais on n'a jamais réussi à reproduire le comportement).


RE: Soucis 17.17 et UxIx2 - Sgb31 - 17-04-2026

Salut, questions toute bête :
Quel type de routage fait tu (découpe sinus, multi sinus ...) ?
Aurait tu changé le type de routage avant de constater ton bug ?
On est d'accord que les valeurs "seconde sonde" sont issus de UxIx2 ?
Quand tu parle de délestage , tu est en forçage 100 % ?