Tempo indésirable sur activation avec condition optionnelle (bug ?) - Philippe (ex F6EDJ) - 01-08-2026

Bonjour André, bonjour à tous,
Je mets au point un routeur pour ma piscine avec 2 SSR en mode on/off, pour la pompe et le chauffage (PAC).
Pour l'instant, la pompe est programmée pour être activée sur une plage horaire : pas de problème.
J'ai programmé le chauffage également sur une plage horaire, sans condition de mesure de puissance pour l'instant, et j'ai voulu conditionner son activation à celle de la pompe, pour introduire une sécurité supplémentaire (pas de chauffage si la pompe est arrêtée). Ça fonctionne, mais je constate un délai qui peut aller jusqu'à 40 secondes entre l'arrêt de la pompe et celui du chauffage. Idem pour l'activation.
A toutes fins utiles, je joins une copie d'écran du paramétrage de la sortie "chauffage".
Merci d'avance...
Philippe
   


RE: Tempo indésirable sur activation avec condition optionnelle (bug ?) - grostoto - 01-08-2026

salut
la pompe est variable en vitesse ?


RE: Tempo indésirable sur activation avec condition optionnelle (bug ?) - Philippe (ex F6EDJ) - 01-08-2026

non, elle est pilotée en tout ou rien


RE: Tempo indésirable sur activation avec condition optionnelle (bug ?) - Lolo69 - 01-08-2026

C est « normal » Les détections de seuils sont échantillonnés avec un grand timer. Le but est de garder de la ressource cpu pour faire le reste. La réorganisation des tâches dans les cores et des timers est un travail complexe. Donc le délai observé est « normal »
Est ce que Pompe piscines est sur le même ESP ou c est sur un deuxième routeur en réseau ?


@Andre. Dans le code sans changer le timer il faudrait traiter toutes les actions dans cette boucle plutôt que d en traiter une à la fois

if (tps - previousTempMillis > 15001) {
previousTempMillis = tps;
LectureTemperature();
...
InfoActionExterne();
}
Je suppose que ces 15sec sont liées à m acquisition température , il faudrait peut être créer un timer dédiés pour actions et température


RE: Tempo indésirable sur activation avec condition optionnelle (bug ?) - Philippe (ex F6EDJ) - 01-08-2026

Merci pour la réponse. Les deux sont sur le même ESP.
Je n'ai pas regardé le code, mais j'ai compris la problématique. Ce n'est pas très gênant, mais ça me paraissait bizarre. En fait, je cherchais la bêtise que j'avais faite...
Merci encore.
Philippe