Puissance soutirée nulle - ffred0607 - 07-08-2024

Bonjour André,

en config UXIX2 sans utiliser le deuxième canal, la puissance planche à zéro en réinjection.

config solaire: 2 panneaux 400w sur micro onduleur double apsystems AZ1m

est ce que c'est le microonduleur qui se bride à la réinjection ?

Fred


RE: Puissance soutirée nulle - F1ATB - 07-08-2024

Vous avez probablement signé un CACSI pour interdire la réinjection et votre onduleur est réglé en conséquence. Il faut alors régler le seuil du routeur à +50 ou +100 watts. Cordialement, André


RE: Puissance soutirée nulle - ffred0607 - 07-08-2024

(07-08-2024, 03:40 PM)F1ATB a écrit : Vous avez probablement signé un CACSI pour interdire la réinjection et votre onduleur est réglé en conséquence. Il faut alors régler le seuil du routeur à +50 ou +100 watts. Cordialement, André

L'AZ1M n'est pas bridé cacsi.
Etant donné que le routeur az1M communique par API ouverte  via la box wifi , est ce possible de lire la production solaire par l'esp 32

et/ou  de mesurer la production effective du AZ1M sur la ligne electrique via le UXIX2 ?

apparemment c'était la config UXI au lieu de UXIX2 pour le JSY MK 194T
aussi une inversion non réalisée sur Tx Rx.

pour ceux qui chercheront plus tard