Choix du SSR / 40A ou plus ? - Baki59 - 24-11-2026

Bonjour,

en phase de réflexion sur la fabrication du routeur ( Merci André ! ), je m'interroge sur le choix du SSR, quels impacts si je prends un 60 A (ou plus) par rapport à un 40A pour un chauffe eau de 2500 w avec une évolution à 3000 W probablement.

Merci d'avance,
Baki59


RE: Choix du SSR / 40A ou plus ? - Sgb31 - 24-11-2026

Salut,
Pas de soucis si tu prends plus gros au contraire , par contre pense a bien mettre un refroidisseur grand et adapté

Après la marge d'évol entre 2500w et 3000w n'est pas énorme non plus ..

un 3000w a fond consommera environ 15A au max ...


RE: Choix du SSR / 40A ou plus ? - Baki59 - 24-11-2026

(Hier, 06:50 PM)Sgb31 a écrit : Salut,
Pas de soucis si tu prends plus gros au contraire  , par contre pense a bien mettre un refroidisseur grand et adapté

Après la marge d'évol entre 2500w et 3000w n'est pas énorme non plus ..

un 3000w a fond consommera environ 15A au max ...

Salut !

ok, merci à toi,
bonne soirée.
Cdt


RE: Choix du SSR / 40A ou plus ? - Richard59 - 24-11-2026

Pour info. Je suis sur du 25A depuis 3 années.
Cause encombrement, c'est déjà bien juste pour rentrer dans le coffret elec standard.
5 SSR : sur du 3000W, 2500W, 2000W, 1500W, 1250W. Et je met une borne elec entre chaque SSR histoire de bien les séparer.
Passage de temps en temps à la camera thermique, ça chauffe, mais normalement.
3h00 de charge a 3000W je suis dans les 45-50°

Maintenant qui peut le plus, c'est mieux.


RE: Choix du SSR / 40A ou plus ? - Baki59 - 24-11-2026

(Hier, 07:10 PM)Richard59 a écrit : Pour info. Je suis sur du 25A depuis 3 années.
Cause encombrement, c'est déjà bien juste pour rentrer dans le coffret elec standard.
5 SSR : sur du 3000W, 2500W, 2000W, 1500W, 1250W. Et je met une borne elec entre chaque SSR histoire de bien les séparer.
Passage de temps en temps à la camera thermique, ça chauffe, mais normalement.
3h00 de charge a 3000W je suis dans les 45-50°

Maintenant qui peut le plus, c'est mieux.

Ok, merci donc en fait il n'y a aucun impact, pertes, ou autres...
Bonne soirée à toi !
Baki59


RE: Choix du SSR / 40A ou plus ? - Richard59 - 24-11-2026

Ceux que j’utilise, sont vendus du 10A au 120A et ont exactement la même taille. sauf la partie radiateur.


RE: Choix du SSR / 40A ou plus ? - Baki59 - 24-11-2026

(Hier, 07:47 PM)Richard59 a écrit : Ceux que j’utilise, sont vendus du 10A au 120A et ont exactement la même taille. sauf la partie radiateur.
Merci Richard59
Baki59