F1ATB forum
Température absente dans les paramètres - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : Température absente dans les paramètres (/thread-469.html)

Pages : 1 2 3 4 5


Température absente dans les paramètres - Piemdp - 12-09-2024

Bonjour,

J'ai un routeur UxIx2.
J'ai branché une sonde ds18b20 sur le gpio13.
Celle-ci est attachée au triac afin de mesurer sa température et déclencher le ventilateur.
Dans les paramètres, j'ai coché capteur ds18b20 interne.
Mais je n'ai pas la température comme dans cette image.

   

"Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ..."

C'est normal ?
Du coup, j'ai ajouté un relais 3,3v "on" si la température sur le gpio13 est supérieur ou égale à 40°
Y avait il une autre façon de faire ?

Merci


RE: Température absente dans les paramètres - olivr2s - 12-09-2024

(12-09-2024, 12:08 PM)Piemdp a écrit : Bonjour,

J'ai un routeur UxIx2.
J'ai branché une sonde ds18b20 sur le gpio13.
Celle-ci est attachée au triac afin de mesurer sa température et déclencher le ventilateur.
Dans les paramètres, j'ai coché capteur ds18b20 interne.
Mais je n'ai pas la température comme dans cette image.



"Si votre ESP32 a un capteur de température DS18B20 connecté au GPIO13, il est possible de conditionner le passage à On (zone rouge) ou la régulation (zone jaune foncé) à une température ..."

C'est normal ?
Du coup, j'ai ajouté un relais 3,3v "on" si la température sur le gpio13 est supérieur ou égale à 40°
Y avait il une autre façon de faire ?

Merci
Bonjour,

Le raccordement de la sonde sur gpio13 est pour récupérer la température de l'eau du chauffe eau et adapter le fonctionnement du routeur par rapport à la température.
Ce n'est pas pour le ventilateur du triac.

https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-realisation-materielle/


RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 12-09-2024

Ah ok merci !
Je comprends mieux.
C'est parfait alors !


RE: Température absente dans les paramètres - Mike - 12-09-2024

Est ce que votre sonde est bien raccordée comme ceci : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023/09/Temperateure1.png ?
Si la sonde n'est pas bien raccordée vous devriez avoir l'erreur suivante dans la page données brutes : "Mesure Température invalide ou pas de capteur DS18B20"


RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 12-09-2024

La sonde est raccordée comme mentionné, je l'ai fixé au radiateur du triac pour actionner le ventilateur.
Elle fonctionne très bien depuis 2 jours mais ce soir j'avais effectivement le message que vous avez écrit.
   
J'ai rebooté et tout est rentré dans l'ordre.
Bizarre...

Mon ventilateur est branché sur le gpio17, et je l'actionne en fonction de la température de la sonde que j'ai fixée sur le ventilateur du triac.
J'ai mis 40°C.


RE: Température absente dans les paramètres - Guallaume - 13-09-2024

Bonjour,

J'ai eu un problème similaire, perte de l'information température. Chez moi, comme j'avais une alimentation réglable, il m'a suffit de remonter légèrement la tension de 5V pour ne plus avoir de coupure.

Mais je crains que votre problème ne proviennent des harmoniques généré par le triac, il vous faudra certainement mettre en place un filtre, comme expliqué ici : "perte intermittente de la sonde température", par Regisarnaud.

Cordialement.


RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 15-09-2024

(13-09-2024, 08:41 AM)Guallaume a écrit : Bonjour,

J'ai eu un problème similaire, perte de l'information température. Chez moi, comme j'avais une alimentation réglable, il m'a suffit de remonter légèrement la tension de 5V pour ne plus avoir de coupure.

Mais je crains que votre problème ne proviennent des harmoniques généré par le triac, il vous faudra certainement mettre en place un filtre, comme expliqué ici : "perte intermittente de la sonde température", par Regisarnaud.

Cordialement.

Ok pour les. Harmoniques !
Mais ce soir, malgré un reset de l'esp, la température qui avait disparu n'est pas revenue.
Pourtant, le ventilateur s'est bien allumé tout au long le journée.
Mais là, plus rien...    
Du coup je fais quoi ?


RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 16-09-2024

Ce matin, elle n'est toujours pas réapparu...
Malgré un nouveau reset...


RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 16-09-2024

Bon, j'ai coupé l'alimentation et la température est finalement revenue.


RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 16-09-2024

Je teste en multi sinus... on va voir si c'est plus stable..