Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - emu0007 - 13-09-2024

Bonjour,

J'ai enfin reçu tout ce qu'il faut pour faire un routeur.
Je suis parti sur le routeur avec le linky
J'ai bien les infos du linky sur l'esp32
Je peux forcer le gradateur et mon chauffe eau se met bien en route
la led bleu sur le gradateur et les  donnees du linky montrent la consommation.

Par contre il ne se déclenche pas quand je suis en injection. J'ai mis seuil Pw=0   ouvert Max 100


Je précise que le chauffe eau doit faire 2400w et que j'ai 800va avec mon onduleur

Dans "données brut" je n'ai aucun message d'erreur



Merci


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - Guallaume - 13-09-2024

Bonjour,

Êtes vous en CACSI ?

Si oui, vous devez mettre une valeur positive pour Pw, personnellement j'ai mis 20W. Ouverture max 100%, et la réactivité à 10.

Cordialement.


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - phisebe - 13-09-2024

Bonjour,

Avez vous choisi un mode de découpe et une plage horaire planifiée dans Actions?


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - emu0007 - 13-09-2024

Merci pour les réponses très rapides

Je suis en découpe sinus et je n'avais rien planifier niveau horaire.

Merci Guallaume, effectivement en mettant +20w cela fonctionne
j'avais tenté des valeur négatives mais pas positive.

J'ai bien le pourcentage qui varie, par contre la valeur Pw injectée ne bouge pas    


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - PhDV61 - 13-09-2024

C'est normal car en CACSI, EDF n'envoie pas l'info sur l'interface série TIC.

Pour l'avoir, achetez-vous un module JSY-Mk-194 si vous êtes en mono, ou -333 si vous êtes en tri.
Vous pourrez ainsi mesurer et avoir l'injection, et réguler au mieux.

Il vous faudra un 2e ESP32 (le mieux je pense), ou oublier le Linky.

Tout est merveilleusement bien expliqué sur son site par André.


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - emu0007 - 13-09-2024

Ah ok, dommage j'ai mal calculé mon coup j'étais persuadé qu'on pouvait.

Je ne voyais pas trop comment cela été possible… du coup normal vu que ca l'ai pas Smile

Au pire celui la me servira pour afficher les infos Linky, mon compteur est a l'extérieur



Les shelly 3 EM peuvent fonctionner ? 
je suis en mono mais comme ca je pourrai aussi voir la conso d'autres lignes de consommateurs électrique


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - Guallaume - 14-09-2024

(13-09-2024, 05:53 PM)PhDV61 a écrit : C'est normal car en CACSI, EDF n'envoie pas l'info sur l'interface série TIC.

Pour l'avoir, achetez-vous un module JSY-Mk-194 si vous êtes en mono, ou -333 si vous êtes en tri.
Vous pourrez ainsi mesurer et avoir l'injection, et réguler au mieux.

Il vous faudra un 2e ESP32 (le mieux je pense), ou oublier le Linky.

Tout est merveilleusement bien expliqué sur son site par André.

Bien qu'étant en CACSI, ma borne VE-tronic connecté au Linky, arrive à connaître mon surplus, et a suivre celui-ci de façon assez fine. Il y a peut-être quelque chose à creuser...


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - piamp - 15-09-2024

(14-09-2024, 07:02 AM)Guallaume a écrit :
(13-09-2024, 05:53 PM)PhDV61 a écrit : C'est normal car en CACSI, EDF n'envoie pas l'info sur l'interface série TIC.

Pour l'avoir, achetez-vous un module JSY-Mk-194 si vous êtes en mono, ou -333 si vous êtes en tri.
Vous pourrez ainsi mesurer et avoir l'injection, et réguler au mieux.

Il vous faudra un 2e ESP32 (le mieux je pense), ou oublier le Linky.

Tout est merveilleusement bien expliqué sur son site par André.

Bien qu'étant en CACSI, ma borne VE-tronic connecté au Linky, arrive à connaître mon surplus, et a suivre celui-ci de façon assez fine. Il y a peut-être quelque chose à creuser...

Elle doit monitorer le courant via pinces, non ?


RE: Routeur avec Gradateur 40A réglage ? - Guallaume - 15-09-2024

(15-09-2024, 12:47 PM)piamp a écrit :
(14-09-2024, 07:02 AM)Guallaume a écrit :
(13-09-2024, 05:53 PM)PhDV61 a écrit : C'est normal car en CACSI, EDF n'envoie pas l'info sur l'interface série TIC.

Pour l'avoir, achetez-vous un module JSY-Mk-194 si vous êtes en mono, ou -333 si vous êtes en tri.
Vous pourrez ainsi mesurer et avoir l'injection, et réguler au mieux.

Il vous faudra un 2e ESP32 (le mieux je pense), ou oublier le Linky.

Tout est merveilleusement bien expliqué sur son site par André.

Bien qu'étant en CACSI, ma borne VE-tronic connecté au Linky, arrive à connaître mon surplus, et a suivre celui-ci de façon assez fine. Il y a peut-être quelque chose à creuser...

Elle doit monitorer le courant via pinces, non ?

Non, elle peut le faire. On a le choix, entre mettre un tore de mesure et se connecter au Linky. 

Je l'ai simplement connectée au Linky, en parallèle de mon routeur de mesure. 

Et cela fonctionne plutôt bien. Je n'ai mon VE que depuis 1 mois. Je ne l'ai recharger qu'une fois en heures creuses pour atteindre les 100%, afin de pouvoir faire un déplacement plus important.