F1ATB forum
Shelly pro 3m - Version imprimable

+- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb)
+-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html)
+--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html)
+--- Sujet : Shelly pro 3m (/thread-935.html)



Shelly pro 3m - Cedric28 - 11-01-2025

Bonjour,

J ai le projet d installer in routeur solaire.  Je possède un shelly pro 3em dont 2 ponces sont branché sur phase pour mes 2 système zendure.
Il me reste une pince. Est il possible de l utiliser pour le routeur et de ne mesurer que cette voie et non aditionne toutes les pince. Je suis en mo opposé 
Merci de vote aide.


RE: Shelly pro 3m - grostoto - 11-01-2025

bonjour
il faut mettre la pince qu'il reste sur l'arrivé général du linky dans ce cas, utiliser sa mesure pour piloter le routeur.


RE: Shelly pro 3m - Lolo69 - 11-01-2025

Oui en mono c est possible


RE: Shelly pro 3m - Cedric28 - 11-01-2025

Ma question est du fait que les 3 pinces sont branché sur le même câble d arrivée et que 2 ponces servent ppur mon système de batterie zendure. Est ce que si je rajoute la 3eme ponce, le routeur prendra en compte que la 3eme ponce rajoute ou fera le calcul des 3 ponces en les additionnant ?

Merci de aide en tout cas.


RE: Shelly pro 3m - Chris - 11-01-2025

En mono, tu indiques au routeur le numéro de pince à utiliser. Il ne prend en compte que cette pince.


RE: Shelly pro 3m - Cedric28 - 11-01-2025

Donc je lui dit voie A B ou C c est où c est des numéros


RE: Shelly pro 3m - Chris - 11-01-2025

Pince A: 0, pince B:1, pince C: 2
Si triphasé: 3
https://f1atb.fr/fr/capteur-shelly-em-pour-routeur-photovoltaique/


RE: Shelly pro 3m - Cedric28 - 11-01-2025

Merci