Demande de conseils (batteries)
#1
Bonjour à tous
J'utilise depuis 3 mois le routeur solaire (merci André) et mon chauffe au tourne à 50 % sur le solaire
Mais je renvoi environ 3 Kwh par jour chez EDF, je voudrais donc installer un parc de batterie "maison" branché avec un relais sur le routeur pour ne plus gaspiller ...
voici l'install que je pensais faire et les questions que je me pose :

Parc de batterie : Faut il mieux du 24 V ou 48 V ?
que pensez vous de ces batteries :
8 batterie de 3.2 V - 340 Ah, soit 24 V (https://fr.aliexpress.com/item/100500772...pt=glo2fra )

Pour charger les batteries (grâce au routeur solaire), un chargeur + BMS
Chargeur : https://fr.aliexpress.com/item/100500867...pt=glo2fra

BMS : https://fr.aliexpress.com/item/100500289...pt=glo2fra

Onduleur : https://fr.aliexpress.com/item/100500751...pt=glo2fra

Est ce qu'avec tout ca, je peux charger les batteries à partir du routeur et ensuite, l'(onduleur pourra t'il "rendre "le courant des batterie quand j'en aurais besoin ?

Sinon, quelle équipement me conseillez vous pour des batteries ? (si vous avez des liens je suis preneur)
Merci à tous
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#2
Bonjour,

8 ou 16 batteries? si tu renvoi que 3kw , 8 batteries c est suffisant 1 batterie = 1kw

Pour charger non ca ne va pas il faut une alim avec courant ajustable.
Moi j ai celle ci d aliexpress de la marque Chux
[Image: Screenshot-20250406-071254-Chrome.jpg]
c est une 2000w 36v (pour 10 batteries hithuim 280Ah).
tu as un potar pour régler la tension max .
les 2 fils pour regler le courant (0 a 5v)
un bornier pour mettre en vielle par contact sec (consomme 5w)
un sortie alim 5v  et gnd(pour alimenter un aop rail to rail  , 0 a 3v de l esp a 0 a 5v pour l alim).

pour bms ok , moi j ai un jkbms 100A car equilbeur actif intégré.

Pour onduleur je pense pas j ai pas vu dans la description si c est off grid.
moi j ai des powerstream sur mes batteries car couple avec shelly.

resultat:
[Image: Screenshot-20250406-081254-Samsung-Internet.jpg]
Répondre
#3
Merci beaucoup pour cette réponse, je vais pouvoir avancer

Voici ma nouvelle liste d'achat :

8 batteries :
https://fr.aliexpress.com/item/100500772...pt=glo2fra

Onduleur off grid 24 V 3000 W
https://fr.aliexpress.com/item/100500633...pt=glo2fra

JKBMS :
https://fr.aliexpress.com/item/100500752...pt=glo2fra

Alimentation chargeur de batterie :
https://fr.aliexpress.com/item/330460334...pt=glo2fra

Est ce que cette config est mieux ?

Sur le principe, voici ce que je pensais faire (mais je me trompe peut etre)
Relais sur le routeur solaire pour envoyer le surplus (après chauffe de mon chauffe eau) sur l'alimentation pour charger les batteries
Le soir dès que les panneaux solaires ne produisent plus, j'active un disjoncteur (relié en sortie d'onduleur) pour envoyer sur mon réseau
Merci pour vos conseils
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#4
(03-04-2025, 05:12 PM)Daviddu08 a écrit : Bonjour à tous
J'utilise depuis 3 mois le routeur solaire (merci André) et mon chauffe au tourne à 50 % sur le solaire
Mais je renvoi environ 3 Kwh par jour chez EDF, je voudrais donc installer un parc de batterie "maison" branché avec un relais sur le routeur pour ne plus gaspiller ...
voici l'install que je pensais faire et les questions que je me pose :

Parc de batterie : Faut il mieux du 24 V ou 48 V ?
que pensez vous de ces batteries :
8 batterie de 3.2 V - 340 Ah, soit 24 V (https://fr.aliexpress.com/item/100500772...pt=glo2fra )

Pour charger les batteries (grâce au routeur solaire), un chargeur + BMS
Chargeur : https://fr.aliexpress.com/item/100500867...pt=glo2fra

BMS : https://fr.aliexpress.com/item/100500289...pt=glo2fra

Onduleur : https://fr.aliexpress.com/item/100500751...pt=glo2fra

Est ce qu'avec tout ca, je peux charger les batteries à partir du routeur et ensuite, l'(onduleur pourra t'il "rendre "le courant des batterie quand j'en aurais besoin ?

Sinon, quelle équipement me conseillez vous pour des batteries ? (si vous avez des liens je suis preneur)
Merci à tous

Bonjour Monsieur,
intéressant votre projet, merci pour les liens d'achat.
Auriez vous le schéma de câblage de cette installation car j'aimerais aussi mettre des batteries?
merci
Répondre
#5
(Il y a 6 heures)eagle4 a écrit : Bonjour Monsieur,
intéressant votre projet, merci pour les liens d'achat.
Auriez vous le schéma de câblage de cette installation car j'aimerais aussi mettre des batteries?
merci

Bonjour,
je suis en train d'essayer de mettre ca en place, je vais alimenter ce post en permanence pour que vous puissiez suivre l'évolution
Je me donne 1 à 2 mois pour que cette installation soit opérationnelle
David
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#6
merci
Répondre
#7
slt
sous 24v , pour sortir 230v et 3000w c'est 125 ampères.

Attention à la méthode de calcul pour bien dimensionner
https://www.ma-calculatrice.fr/volt-ampe...-watt-calc
et surtout à l'intensité max de charge des batteries, d ou en dépend le temps de charge .
ici le rendu d une journee (24h) avec prod batts et solaire . je charge la nuit aussi.
   

Cdlt
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#8
(Il y a 5 heures)lucky a écrit : slt
sous 24v , pour sortir 230v et 3000w c'est 125 ampères.

Attention à la méthode de calcul pour bien dimensionner
https://www.ma-calculatrice.fr/volt-ampe...-watt-calc
et surtout à l'intensité max de charge des batteries, d ou en dépend le temps de charge .
ici le rendu d une journee (24h) avec prod batts et solaire . je charge la nuit aussi.


Cdlt

Merci de cette correction, je partirais sur une alim 200 A
Les batterie sont en 340 Ah
Concernant le routeur solaire, comment regler pour que
1 : priorité à la charge du chauffe eau
2 : excedent vers les batteries
Merci
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W
Répondre
#9
(Il y a 5 heures)Daviddu08 a écrit :
(Il y a 5 heures)lucky a écrit : slt
sous 24v , pour sortir 230v et 3000w c'est 125 ampères.

Attention à la méthode de calcul pour bien dimensionner
https://www.ma-calculatrice.fr/volt-ampe...-watt-calc
et surtout à l'intensité max de charge des batteries, d ou en dépend le temps de charge .
ici le rendu d une journee (24h) avec prod batts et solaire . je charge la nuit aussi.


Cdlt

Merci de cette correction, je partirais sur une alim 200 A
Les batterie sont en  340 Ah
Concernant le routeur solaire, comment regler pour que
1 : priorité à la charge du chauffe eau
2 : excedent vers les batteries
Merci
le souci c'est que je ne sais pas comment l'onduleur produit avec les batteries "a quel moment"
en parallèle sur une prod panneaux solaire ça va coincer
il faut pouvoir gérer la prod batteries et surtout la reinjection sur le reseau edf
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Répondre
#10
(Il y a 5 heures)lucky a écrit : le souci c'est que je ne sais pas comment l'onduleur produit avec les batteries "a quel moment"
en parallèle sur une prod panneaux solaire ça va coincer
il faut pouvoir gérer la prod batteries
J'ai une idée pour cela, je peaufine et je vous tiens au courant ici pour voir si mon idée est bonne
Merci à vous
4 panneaux 450 Wc en P&P (+4 à venir)
Routeur F1ATB pour le chauffe eau
*** Projet en cours ***
8Kwh de batterie (chargées via alim sur relais gpio du routezur solaire) + onduleur off grid 3000 W