Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
souci de triac
#1
bonjour je reviens sur un sujet déjà décris 
voici mon souci mon triac est pas reconnu comme la led verte 
ci joint des photo de mon Install réaliser sur mon Buro 
le triac est neuf les led aussi et sa fonctionne pas 
au démarrage les 2 led clignote  et par la suite que la rouge en consommation positive ou négative
le triac lui reste muet
   

   

   

suite des info            

       

merci pour vos prochaine réponse
Répondre
#2
Bonjour,
Le gradateur à besoin d’une phase et d'un neutre pour pouvoir détecter le zero crossing.
Répondre
#3
je teste
Répondre
#4
+1.. cela ne peut pas fonctionner si la platine triac n'est pas reliée au 220v.
Répondre


Atteindre :