Destruction du compteur du ballon ECS ? Triac
#1
Sad 
Bonjour A Tous
Avant de poser le routeur, j'ai raccordé un SSR commandé par un potentiomètre afin de le tester sur le ballon d'ECS.
C'était le dimanche matin, je l'ai réglé de façon à n'alimenter le ballon qu'à 800W ( 2300W maxi de la resitance)car il n'y avait pas beaucoup de soleil, et je voulais surtout tester le principe.
Le dimanche soir j'ai senti une petite odeur de brulé, j'ai vérifié le SSR et sa température , ca allait.
Ca a bien fonctionné tout de même le lundi.
Le mardi matin ça ne fonctionnait plus mais j'ai senti une forte odeur de brulé et finalement le disjoncteur principal de la maison s'est déclenché.
J'ai identifié le problème: c'est le petit compteur du ballon qui est en place depuis 4 années qui a complètement brulé et j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas d'incendie.
Ci joint le schémas de raccordement, je pense que l'électronique du compteur n'a pas aimé les pulsations du triac, il semble que ce soit l'alimentation à découpage du compteur qui ait claqué.
Quelqu'un pourrait il me dire si mon diagnostic est bon. SVP
Et du coup je me demandais si je devais refaire un tentative ou alors déplacer le compteur afin  qu'il ne soit pas dans le circuit du triac et de ce fait il ne comptabilisera que la marche forcée, ou alors un compteur avec un TC...
Merci pour vos précieux avis cdlt
Joël F1FET OUDON 44


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
une alimentation par triac s'applique DIRECTEMENT sur la résistance, pas via un compteur et autre disjoncteur.., ton schema est tout faux..

il faut en 1er lieu le compteur, puis le disjoncteur (ou l'inverse comme tu veux), puis le ssr puis la resistance (eventuellement le relais, mais laje ne vois pas à quoi il sert..) ??
Répondre
#3
Bonsoir merci pour votre réponse.
Le relais sert aux heures pleine et heures creuses je le pilote séparément je n'ai pas voulu compliquer le schémas.
Oui donc c'est l'alimentation à découpage qui n'a pas supporté les pulsations du triac.
Je vais mettre un compteur avec un TC ainsi ça devrait aller.
Je n'avais pas pensé à ce pb.
bien cordialement
Joël F1FET

Oui vous avez raison
il faut en 1er lieu le compteur, puis le disjoncteur (ou l'inverse comme tu veux)
Répondre
#4
Le contact hp hc ne sert à rien non plus….
Répondre
#5
Si tu veux conserver le hc hp, alors il faut le mettre en // parallele du ssr (ou triac), pas en série.
Répondre
#6
(16-05-2025, 09:31 PM)grostoto a écrit : Si tu veux conserver le hc hp, alors il faut le mettre en // parallele du ssr (ou triac), pas en série.

Bien entendu !
Ensuite la mesure de courant se fait avant le triac et le disjoncteur se met en tout début de ligne.
En fait le ssr se met en dessous du compteur et avant ce qui ressemble au thermostat 
   
Un SSR ne se commande qu'en tout ou rien, certainement pas en variation de tension.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#7
En resumé , le schéma peut etre jeté à la poubelle et il faut repartir de ceux qu on peut voir sur le site F1ATB
Répondre
#8
Bonjour
Oui merci pour vos réponses , il est bien évident que j'aurai du tout décâbler et repartir à 0 j'étais sans doute trop pressé de faire les essais. Je garderai cependant le relais HP HC afin de conserver un standard de fonctionnement lorsque je vendrai la maison (ou plutôt mes enfants).
Merci à Tous a présent j'ai tout recâblé ça fonctionne Nikel
Répondre