Décrochage sondes DS18B20
#1
Bonjour à tous,

Je possède deux sondes ds18b20 (modéle type transistor) sur mon routeur en version 14.24 . Ces deux sondes sont reliées en paralléle au gpio 13 avec la résistance de 4700 ohm .

De temps en temps pas de maniére réguliére ( parfois 2 semaines, une semaine, 2jours) les sondes passent à 0 ( les deux) et le routeur arrête de router forcément...

J'ai tenté de reseter via l'interface web parfois ça reste à 0 degré parfois elles passent à 2 degré ... Seul un arrêt/marche du disjoncteur me fait récupérer les températures sur mes sondes. J'ai aussi tenté de les remplacer ( provenant du même fournisseur et même lot mais en vain..)

Avez vous des pistes de quelque chose que j'aurai mal fait ou une idée de résolution de ce problème car forcément ça arrive toujours lorsque je ne suis pas chez moi  Smile

Merci pour votre aide en tout cas
Répondre
#2
Une possibilité, Alimentation 5V un peu faible.
Répondre
#3
Quelle longueur de cable pour tes sondes ?
Essaies de mettre une résistance un peu plus faible 4000 ohm,
Répondre
#4
Merci André pour votre retour !

C'est probable j'utilise une alim h link qui sort en continu du 5V 1A.

Mais avec celle ci j'alimente 2 esp 32 c'est peut être un peu juste?

une 3A ou 2A serait suffisante car je dois alimenter ces 2 esp avec cette alimentation

Merci pour votre aide

(20-06-2025, 06:07 PM)Lolo69 a écrit : Quelle longueur de cable pour tes sondes ?
Essaies de mettre une résistance un peu plus faible 4000 ohm,

Un sonde a 20cm de câble blindé car elle est sur le refroidisseur proche du triac , d'ailleurs il ne peut pas faire des interférences et participer au décrochage?

La seconde moins d'un métre je dirai
Répondre
#5
A mesurer la tension à vide de l alim et la tension avec les 3 esp32 branché
Si tension à vide inférieure à 5v reduire la resistance
Si tension à vide proche de 5v mais descend en charge : changer l alim ou en mettre des separees
Je ne pense pas que les interferences coupent completement la com.
Au pire la comm de la sonde est interrompue pendant quelques trames ou alors elles transmettent une valeur erronée mais ca repartirai tout seul
Répondre
#6
(20-06-2025, 06:07 PM)cupriste a écrit : Merci André pour votre retour !

C'est probable j'utilise une alim h link qui sort en continu du 5V 1A.

Mais avec celle ci j'alimente 2 esp 32 c'est peut être un peu juste?

une 3A ou 2A serait suffisante car je dois alimenter ces 2 esp avec cette alimentation

Merci pour votre aide

(20-06-2025, 06:07 PM)Lolo69 a écrit : Quelle longueur de cable pour tes sondes ?
Essaies de mettre une résistance un peu plus faible 4000 ohm,

Un sonde a 20cm de câble blindé car elle est sur le refroidisseur proche du triac , d'ailleurs il ne peut pas faire des interférences et participer au décrochage?

La seconde moins d'un métre je dirai
Tente de mettre ta sonde triac bien plus loin (temporairement), tu seras fixé.
Ces sondes on un processeur intégré, un plantage peut bloquer le bus complètement
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#7
(20-06-2025, 06:44 PM)Jacques13 a écrit :
(20-06-2025, 06:07 PM)cupriste a écrit : Merci André pour votre retour !

C'est probable j'utilise une alim h link qui sort en continu du 5V 1A.

Mais avec celle ci j'alimente 2 esp 32 c'est peut être un peu juste?

une 3A ou 2A serait suffisante car je dois alimenter ces 2 esp avec cette alimentation

Merci pour votre aide

(20-06-2025, 06:07 PM)Lolo69 a écrit : Quelle longueur de cable pour tes sondes ?
Essaies de mettre une résistance un peu plus faible 4000 ohm,

Un sonde a 20cm de câble blindé car elle est sur le refroidisseur proche du triac , d'ailleurs il ne peut pas faire des interférences et participer au décrochage?

La seconde moins d'un métre je dirai
Tente de mettre ta sonde triac bien plus loin (temporairement), tu seras fixé.
Ces sondes on un processeur intégré, un plantage peut bloquer le bus complètement

Merci pour ces pistes , je vais dèjà tenté de débrancher la sonde du refroidisseur voir si le problème vient plutôt de cette sonde ou de l'alim comme dit André .

Il est possible que le processeur de la sonde fasse planter le bus car sans action de ma part les sondes sont plantées et le restent
Répondre
#8
Tente aussi la piste 4K, ca demande un peu de temps d'investigation mais au moins, c'est précis et ca servira d'exemple
Avec un scope on gagne quand même du temps
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#9
Bonjour,

Petit point pour ceux qui suivent mon probléme Smile

Ne pouvant retirer la resistance de 4700 ohm car intégré dans mon pcb j'ai mesuré la tension aux bornes du connecteurs des sondes . Le routeur en fonctionnement avec le 2eme esp alimenté aussi et donc sans les sondes pour la prise de mesure j'ai 5,06V ca oscille entre 5,066 et 5,069 mais ca doit être négligeable non?

J'ai déconnecté la sonde du refrodisseur pour voir si cela décroche toujours ou non . Pour information cette sonde était à 6cm du triac , peut être est elle trop proche et fait planter le processeur de la sonde ??

Merci en tout cas pour votre aide
Répondre
#10
Ma sonde est est à 5mm du triac et pas de décrochage….
Tes tensions paraissent ok…
Pour reduire la résistance sans dessouder tu peux tenter d en vampiriser une en parallèle par dessus celle de 4700.
Une 26kohm ira
Répondre