Réglage de base
#1
Bonjour 

Mon installation est la suivante 

- 2000 w de panneaux
- Une production de 8 kw en moyenne  sur la journée dont 1200 à 1500 entre 13 et 18h 
- Un routeur de ce cher André 
- Une mesure conso avec un Shelly em mono avec deux pinces 
- Un relai SSR 40 A
- Un talon maison de 280 wh /300 wh
- Un ballon eau chaude avec thermostat mécanique d'une puissance de 1700 w 

Donc , les courbes avec un shelly EM sont a prendre avec des pincettes cela je l'ai compris  , mais j'aimerai avoir un réglage de base pour :

Si cela est  possible d'alimenter la charge du ballon des que les panneaux produisent ou doit on prendre en compte obligatoirement le seuil maison 

Merci beaucoup 

 et comprendre un peu plus le fonctionnement ,  le pourquoi de mettre telle valeur au talon ou telle valeur à l'ouverture maxi ,
Répondre
#2
Le seuil est intéressant en particulier dans le cas d'une mesure Linky en CACSI car dans ce cas on n'a pas la mesure d'injection et donc un seuil permet d'être toujours positif afin que le routage puisse calculer facilement ce qu'il doit injecter.
Donc dans ton cas tu peux essayer 0W mais par contre il faut mettre une bonne valeur de réactivité afin d'obtenir une courbe relativement lisse au niveau des courbes sur 10 minutes. Commence à 10 ou 15, si les variations de routages sont trop rapides sans arriver à une stabilisation, c'est probablement une valeur trop haute. Si les ondulations de la courbe sont trop lentes c'est que c'est trop bas. Le mieux c'est de régler la réactivité avec une production constante.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#3
Hello,
j'ai également un shelly + un CE de 1000W
Pour moi seuil à 0W voire 10W et réactivité entre 9 et 15 . A ajuster sur des journées stables comme l'indique jacques13 et sur plusieurs jours
Tu te préoccupe pas vraiment du talon mais pense également suivant ton mode et contrat à gérer sur ta page action , le cas ou le CE n'aurait pas chauffé la veille afin que madame ne râle pas le matin avec de l'eau froide ....
Plusieurs solutions /
- ya avec sonde de température
- perso, j'ai opté pour un contrôle du temps équivalent de chauffe d ela veille . Si chauffe inférieur à 3h, je force la chauffe du CE entre 4h et 6h ( HC tempo)
- Forçage systématique ....
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#4
(15-08-2025, 05:50 PM)Sgb31 a écrit : Hello,
j'ai également un shelly + un CE de 1000W
Pour moi seuil à 0W voire 10W et réactivité entre 9 et 15 . A ajuster sur des journées stables comme l'indique jacques13 et sur plusieurs jours
Tu te préoccupe pas vraiment du talon mais pense également suivant ton mode et contrat à gérer sur ta page action , le cas ou le CE n'aurait pas chauffé la veille afin que madame ne râle pas le matin avec de l'eau froide ....
Plusieurs solutions /
- ya avec sonde de température
- perso, j'ai opté pour un contrôle du temps équivalent de chauffe d ela veille . Si chauffe inférieur à 3h, je force la chauffe du CE entre 4h et 6h ( HC tempo)
- Forçage systématique ....

Bonjour et merci 
Non j'ai viré le HP/HC je ne travail qu'avec le solaire ou éventuellement un connecteur qui enclanche la marche du ballon en HC
Le ballon est quasiment à fond au niveau du thermostat et c'est  plus facile a réguler
Répondre
#5
tu peux gérer très bien en auto le routeur en marche forcée en HC sans besoin de contacteur (connecteur) ..
tu dis le ballon est quasiment à fond au niveau du thermostat?? tu veux dire quoi ? en terme de température ? désolé pas compris ..
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#6
(Hier, 10:23 AM)Sgb31 a écrit : tu peux gérer très bien en auto le routeur en marche forcée en HC sans besoin de contacteur (connecteur) ..
tu dis le ballon est quasiment à fond au niveau du thermostat??  tu veux dire quoi ? en terme de température ?  désolé pas compris ..

Bonjour '' A fond '' j'entendais par là température vers les 80° 
Est ce utile d'avoir une mesure de production des panneaux solaires dans le routeur ou juste la mesure de '' Energie soutirée '' est suffisante ?

(15-08-2025, 05:50 PM)Sgb31 a écrit : Hello,
j'ai également un shelly + un CE de 1000W
Pour moi seuil à 0W voire 10W et réactivité entre 9 et 15 . A ajuster sur des journées stables comme l'indique jacques13 et sur plusieurs jours
Tu te préoccupe pas vraiment du talon mais pense également suivant ton mode et contrat à gérer sur ta page action , le cas ou le CE n'aurait pas chauffé la veille afin que madame ne râle pas le matin avec de l'eau froide ....
Plusieurs solutions /
- ya avec sonde de température
- perso, j'ai opté pour un contrôle du temps équivalent de chauffe d ela veille . Si chauffe inférieur à 3h, je force la chauffe du CE entre 4h et 6h ( HC tempo)
- Forçage systématique ....

Contrôle du temps équivalent de chauffe ! cela veut dire que tout les jours tu regardes et tu lances un forçage ou tu as un autre système de programmation ?
Répondre
#7
(Il y a 8 heures)edouard a écrit :
(Hier, 10:23 AM)Sgb31 a écrit : tu peux gérer très bien en auto le routeur en marche forcée en HC sans besoin de contacteur (connecteur) ..
tu dis le ballon est quasiment à fond au niveau du thermostat??  tu veux dire quoi ? en terme de température ?  désolé pas compris ..

Bonjour '' A fond '' j'entendais par là température vers les 80° 
Est ce utile d'avoir une mesure de production des panneaux solaires dans le routeur ou juste la mesure de '' Energie soutirée '' est suffisante ?

(15-08-2025, 05:50 PM)Sgb31 a écrit : Hello,
j'ai également un shelly + un CE de 1000W
Pour moi seuil à 0W voire 10W et réactivité entre 9 et 15 . A ajuster sur des journées stables comme l'indique jacques13 et sur plusieurs jours
Tu te préoccupe pas vraiment du talon mais pense également suivant ton mode et contrat à gérer sur ta page action , le cas ou le CE n'aurait pas chauffé la veille afin que madame ne râle pas le matin avec de l'eau froide ....
Plusieurs solutions /
- ya avec sonde de température
- perso, j'ai opté pour un contrôle du temps équivalent de chauffe d ela veille . Si chauffe inférieur à 3h, je force la chauffe du CE entre 4h et 6h ( HC tempo)
- Forçage systématique ....

Contrôle du temps équivalent de chauffe ! cela veut dire que tout les jours tu regardes et tu lances un forçage ou tu as un autre système de programmation ?
Contrôle du temps equivalent veut dire que tous les jours ton ballon sera en chauffe par exemple 2h. Ce sera avec le solaire pour tout ou partie de ce temps puis en fin de journée (idéalement la nuit) il y aura un forçage de la chauffe si la journée n'a pas été suffisante pour atteindre les 2h. Dans les faits si le solaire chauffe 1h equiv (soit par exemple 2h à 50% de la puissance), la nuit le forçage sera de 1h à 100%.

La notion de production solaire n'est pas utile pour le routeur, il ne regarde que l'injection et route le surplus vers le ballon.
On peut par exemple utiliser le Linky pour noter le nombre de KW injecté et le comparer par rapport à sa production sur un ou plusieurs jours afin de connaître son taux global d'autoconsommation et donc le taux de perte par injection. Par exemple chez moi j'étais à 85% avant le routeur et je suis maintenant à 97,3% sur 2 mois de mesure.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#8
Non c est prevu dans la page action du routeur André.
Je ne peux pas te faire copie écran car je n utilise pas cette fonctionnalité mais il y aura bien une bonne ame pour le faire
Grosso modo dans dans la page actions ajouter une action ON de minuit à 6h avec condition si Hequ< 2h par exemple
Tu choisis 2h en fonction du temps que ton CE met pour chauffer l eau à une température acceptable. Ne pas mettre trop longtemps non plus pour que le routeur puisse injecter le lendemain avant d atteindre la température haute du CE
Répondre
#9
(Il y a 7 heures)Lolo69 a écrit : Non c est prevu dans la page action du routeur André.
Je ne peux pas te faire copie écran car je n utilise pas cette fonctionnalité mais il y aura bien une bonne ame pour le faire
Grosso modo dans dans la page actions ajouter une action ON de minuit à 6h avec condition si Hequ< 2h par exemple
Tu choisis 2h en fonction du temps que ton CE met pour chauffer l eau à une température acceptable. Ne pas mettre trop longtemps non plus pour que le routeur puisse injecter le lendemain avant d atteindre la température haute du CE
Un exemple
   
La nuit de 3 à 5h je chauffe le complément à equiv 2h
Sur l'autre ballon (BEC1) je chauffe de 5 à 6h le complément à equiv 1h
Je choisis le plus tard possible afin d'être en tarif nuit et le plus proche du matin pour éviter les pertes
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#10
@edouard :
désolé , message vu tardivement mais lolo69 et Jacques13 ont bien entendu répondus.
Je t'encourage a voir (ou revoir) les vidéos et tutos d'André ( en entier) , il détaille tout cela y compris le paramétrage de la page actions et le forçage du routage sous conditions.
Bref, ce routeur sait presque tout faire sans modifs du tout ....
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre