ESP ne démarre pas après une coupure elect
#1
Bonjour, 
je viens de constater un comportement bizarre sur un de mes esp 
Si je télécharge n'importe quelle version en mode Arduino puis avec la nouvelle procédure , tout se passe nickel 
jusqu'au paramétrage ..  Smile
SI j'appuie sur le bouton reset ou que je lance un reset soft, tout est ok et l'ESP se réinitialise

Par contre si je coupe l'alim usb et que je l'a remet, l'ESP ne démarre pas , adresse IP inconnue et impossible de le lancer même en appuyant sur reset ... Angry

Une seule solution :  le reprogrammer soit en V09.x ou en V10. et là il repart comme si rien n'était 

Avez vous constaté un tel comportement ?
mon esp est il HS ?

merci de vos retours 

Il s'agit d'un ESP Wroom standard et que j'ai testé directement aussi l'esp sans aucune broche connectée mis à part, la prise usb d'alim ...
Config : 3 routeurs en V11_20
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Répondre
#2
(25-06-2024, 10:45 AM)Sgb31 a écrit : Avez vous constaté un tel comportement ?

merci de vos retours 

Non, je viens de tester dans les même conditions (aucune broche connectée sauf usb) - il redémarre immédiatement à la mise sous tension.
Config : ESP Routeur UxI V11.20 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour pompe piscine, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre
#3
(25-06-2024, 12:41 PM)Nutta a écrit :
(25-06-2024, 10:45 AM)Sgb31 a écrit : Avez vous constaté un tel comportement ?

merci de vos retours 

Non, je viens de tester dans les même conditions (aucune broche connectée sauf usb) - il redémarre immédiatement à la mise sous tension.

idem pour moi aucun problème, as tu essayé de changer de port USB ? vérifie bien la tension ! ESP32 aime avoir une tension 5V stable
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
Répondre
#4
Bien vu Padawan34 ;-)
En fait le soucis semble venir du port USB de mon ordi et de cet esp qui semble consommer un peu plus que les autres car je n'ai aucun soucis avec 3 autres ESP...
Branché sur une alim USB indépendante, plus de soucis, l'esp en question démarre bien tout seul enfin ;-)
Merci pour ce retour Padawan34 !
Bien cordialement Gilles
Config : 3 routeurs en V11_20
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Répondre
#5
J'allais vous répondre cela, il faut changer l'alimentation. Comme c'est mentionné sur la page d'installation du logiciel.

Cordialement, André.
Répondre
#6
Bonjour André,
Je ne mettais pas poser précédemment la question car après le câblage et la programmation de 4 ESP auparavant , c'est la première fois qu'un ESP se comporte ainsi sur les mêmes branchements et avec le même ordinateur sachant que coté programmation et comportement avant reset tout est OK ....
Je soupçonne donc un esp plus consommateur que les 3 autres.
A ne pas oublier pour les prochains ;-)
Effectivement, bien expliqué (comme dab) sur la page logicielle
Merci André;-)
Config : 3 routeurs en V11_20
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W +Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision Domotique : Home Assistant via Shelly & MQTT
Répondre
#7
bonjour à tous et merci à André pour son routeur
Pour l'alimentation et pour éviter les coupures je vais tenter d'alimenter l esp par
une batterie type batterie pour recharge portable, on en trouve sur ali, quelqu'un a t'il tenté l’expérience.
bonne journée
Répondre
#8
Je n’ai pas testé, mais j’ai cherché sur internet.

Le pb semble être que la consommation de l’ESP32 est si faible que la majorité de ces batteries (power bank) se mettent en veille au bout de quelques minutes, ne détectant pas lESP.

Il existe des powerbank qui sont capables de recharger des petits appareils, genre oreillettes. Ils sont peut-être utilisables, mais j’ai abandonné car difficile d’avoir l’information sur la tension de déclenchement.

Certains ont aussi développer des soft ESP32 pour consommer et faire comprendre à la batterie que l’ESP tourne.

Je me suis arrêté là.


Je précise qu’il met arrivé que suite à des micro coupures du réseau le routeur ne redémarre pas
--------------------------------------------------------------
ESP32 (v11.17 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Source données serveur Enphase 7.

Répondre
#9
je n'ai aucun soucis avec mes deux ESP quand je coupe l’alimentation ou via un port USB, la seule chose que j'ai remarqué c'est une latence de 20 à 30 secondes avant que le routeur boot le temps qu'il se connecte au wifi, temps plus ou moins long en fonction du signal dBm du wifi de chacun.
Routeur master V11.17 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V11.17 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50