Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
WT32-eth01 + jsy-mk-194g + triac cablage
#1
Bonjour à tous 

Après un routeur esp32 + Shelly em + TRIAC je refais un autre routeur

Wt32+jsy-mk-194g
Le wt32 est installé et j'ai l'accès 
Sonde de température ok
Par contre aucune valeur ne remonte du jsy
J'ai bien mis le RX sur TX et inversement 

Impossible de forcer le triac, j'arrive à cliquer sur le on de la page d'accueil mais la barre du TRIAC ne bouge pas et indiqué 0%

Quelqu'un aurait un schéma du cablage de ces 3 éléments avec la même configuration svp?


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#2
Salut
met des copies ecrans des paramètres et des données bruts (page complète)
Répondre
#3
Donc quand je lance le forçage TRIAC la led du TRIAC s'allume bien et mon linky m'indique une conso

Voilà les captures


Pièces jointes Miniature(s)
           
Répondre
#4
Bonsoir,
Avez-vous cablé la référence du 220v du jsy ? on ne le voit pas sur la photo
At  + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 15.05, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre
#5
Oui c'est fait et au multimètre j'ai bien du 230v


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#6
Votre sonde de température n'a pas l'air de donner de valeur
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR 
Routeur F1 ATB v 15.05, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
Répondre
#7
Je l'ai débranchée entre temps mais elle fonctionne bien quand branchée
Répondre
#8
est tu sur du choix des port serie ? est qu'il correspond au rx tx ecrit sur la platine ?
essayer de changer par d'autres ports, en changeant le cablage.
Répondre
#9
Fait un Test sur une autre version..... j'ai eu quelques problème de configuration avec la 15.08
Répondre