04-10-2025, 05:29 PM
Bonjour à tous
Après 2 ans de modifications et d'ajouts, mon installation est finalisée.
Département du nord 59
Mise en service en été 2023 avec 5100W sur 2 expositions différentes,
Ajout Chauffe eau électrique 350 litres alimenté par le Routeur 1 (8 mois sur uniquement sur le routage solaire)
Été 2024 passage a 6840W
Été 2025 passage a 11840W (J’espère pouvoir faire chauffer mon eau 12 mois de l'année uniquement avec le solaire)
Installation :
26 panneaux (425W - 435W - 500W) sur 13 Micro-onduleurs APSystems DS3 (880W et 960W)
Total 11840W
3440W Orienté Nord-Est
8400W Orienté Sud-Ouest
Routeur Principal 4 sorties SSR Multi-Sinus : Chauffe Eau: 3000W + 3 Radiateurs : 2500W + 1500W + 1250W - Sondes températures sur l'ensemble.
Routeur 2 avec écran : Uniquement pour affichage
Routeur SPA 2 Sorties SSR Multi-Sinus et On/Off : Chauffage SPA 3000W + Pompe circulation - Sondes températures
Depuis l’installation des routeurs F1ATB, moyenne des 12 derniers à 75% d'autoconsommation avec 6 mois a plus de 90%
Production depuis Juin 2023 : 13 Mwh
Après 2 ans de modifications et d'ajouts, mon installation est finalisée.
Département du nord 59
Mise en service en été 2023 avec 5100W sur 2 expositions différentes,
Ajout Chauffe eau électrique 350 litres alimenté par le Routeur 1 (8 mois sur uniquement sur le routage solaire)
Été 2024 passage a 6840W
Été 2025 passage a 11840W (J’espère pouvoir faire chauffer mon eau 12 mois de l'année uniquement avec le solaire)
Installation :
26 panneaux (425W - 435W - 500W) sur 13 Micro-onduleurs APSystems DS3 (880W et 960W)
Total 11840W
3440W Orienté Nord-Est
8400W Orienté Sud-Ouest
Routeur Principal 4 sorties SSR Multi-Sinus : Chauffe Eau: 3000W + 3 Radiateurs : 2500W + 1500W + 1250W - Sondes températures sur l'ensemble.
Routeur 2 avec écran : Uniquement pour affichage
Routeur SPA 2 Sorties SSR Multi-Sinus et On/Off : Chauffage SPA 3000W + Pompe circulation - Sondes températures
Depuis l’installation des routeurs F1ATB, moyenne des 12 derniers à 75% d'autoconsommation avec 6 mois a plus de 90%
Production depuis Juin 2023 : 13 Mwh
Installation : 59
26 panneaux (425W - 435W - 500W) sur 13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W ---- 3440W Orienté Nord-Est - 8400W Orienté Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur 3 radiateurs
Routeur 2: Uniquement pour affichage - Routeur 3: Chauffage SPA
26 panneaux (425W - 435W - 500W) sur 13 Micro-onduleurs APSystems DS3
Total 11840W ---- 3440W Orienté Nord-Est - 8400W Orienté Sud-Ouest
Routeur 1: Principal 4 sorties : 3000W sur Chauffe Eau - 5250W sur 3 radiateurs
Routeur 2: Uniquement pour affichage - Routeur 3: Chauffage SPA