Erreur chechsum
#1
Bonjour

Dans les données brutes de mon routeur version 15.9 , j'ai des messages Erreurs checksum code: EAST ... ou SINSTS...
Voir photo

Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Ca indique probablement un défaut de communication entre la TIC et ton routeur.
longueur du câble entre le Linky et l'ESP ou signal de mauvaise qualité
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#3
(10-10-2025, 10:24 AM)claude29 a écrit : Bonjour

Dans les données brutes de mon routeur version 15.9 , j'ai des messages Erreurs checksum code: EAST ... ou SINSTS...
Voir photo

Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses.

Non ce n'est pas normal, cela signifie qu'il y a des erreurs de trames linky
il y a des ecarts entre le checksum calculé et celui reçu.
Ces erreurs ne sont pas permanentes donc le routeur doit fonctionner "à peu près" mais il serait bon de se pencher sur la source du problème
Est ce un phenomène nouveau ou l'as tu joujours eu ?
Il s'agit surement d'un problème dans la liaison entre linky et ESP : longueur et type de cable, valeur de la resistance. Si tu as un oscillo observer la forme du signal

mdr avec Jacques , décidemennt on est bien synchronisé, même si tu as toujours quelques secondes d'avance sur moi !!!
Répondre
#4
Merci pour vos réponses aussi rapides.

Mon ESP est distant de 30 cm du compeur linky.
J'ai eu dernièrement un problème avec ma led jaune qui clignotait rapidement .j'ai constaté qu'il y avait de nombreux message d'erreur dans la page des données brutes.
J'ai remplacé le LVT814 monté sur support tulipe par un autre LVT ,mais même problème.
j'ai mis en parallèle une résistance de forte valeur de façon a diminuer la valeur de la resistance à l'entré de la patte 1 du LVT,mais même problème.
Par la suite j'ai augmenté la valeur de la résistance en plaçant une resistance (de faible valeur) en série.
(plantée directement au niveau du TIC du linky).
Depuis la led jaune clignotte normalement.
Mais j'ai des messages d'erreur.
Répondre
#5
J'ai eu un problème similaire avec les signaux courts qui avaient du mal à monter à 3V. J'ai donc remplacé R2 par une 5K au lieu de 10 afin d'augmenter le rappel au 3,3V et toutes les erreurs ont disparues.
Je n'ai par contre pas touché à R1 qui donne le courant nécessaire à la led du LVT
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#6
merci
Peux-tu me donner la valeur de ta résistance R1.
Je vais essayer avec R2 a 5k
Répondre
#7
R1 c'est 1,5k
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#8
Bonjour
Un grand merci à Jaques13 et lolo69 pour votre aide.
Mon problème est solutionné
En remplaçant R2 par une 5 k ,je n'ai plus le moindre message d'erreur.
Je n'ai pas touché à R1 qui est à1,5k.
Tout fonctionne à merveille.
Répondre
#9
Donc c'est comme chez moi, câble relativement court et non torsadé dans mon cas au moins, probablement trop capacitif.
Pour ma part, je n'ai plus aucun message checksum.
C'est donc au moins une alternative bonne à noter sur les pages concernées ou prendre le temps de voir ce qu'il en est réellement. Comme je dois refaire un routeur avec mesure Linky, je vais tester quelle est la meilleure formule, type de câble, longueur, et voir au scope quelle est la plus qualitative des solutions.