Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
capteur de température DS12B20
#1
Autre question:

Je voudrais installer un capteur de température DS18B20 au niveau de mon chauffe eau .
Comment procédez-vous pour l'installation physique de la sonde ?
Vous la mettez en contact avec le tuyau de sortie d'eau chaude ?
Vous faites un trou dans le carter du chauffe eau pour y coller la sonde au plus proche de la cuve ?
Je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet.

Merci pour vos réponses
Répondre
#2
Mettre en contact avec le tuyau d eau chaude est complètement inutile. La température ne montera que si tu soutires de l eau , donc inutile.

Faire un trou dans la carter est la bonne solution au 2/3 de la hauteur. Il y a plusieurs sujets qui en parlent sur ce forum
Tu fais un trou relativement large pour pouvoir insérer la sonde sous l isolant pour plaquer la plus grande longueur possible sur la cuve, tu rebouches comme tu peux avec du polystyrène ou de la laine de verre.
Tu as en version luxe avec un aimant cylindrique percé ( trou de l aimant au diamètre de la sonde, trou dans le carter du diamètre de l aimant) qui te permet de mieux maintenir le contact avec la cuve
Répondre
#3
Bonjour,
Mettre la sonde en contact avec la sortie d'eau chaude n'est probablement pas une bonne idée, en raison des déperditions de chaleur, il vous faudrait tirer de l'eau chaude très régulièrement afin d'avoir une mesure correcte.
La solution la plus vue ici est de faire un trou dans la tôle du chauffe eau, d'enlever l'isolant et de plaquer la sonde sur la cuve du chauffe eau. Voir ce post par exemple : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1351.html
J'ai lu ici que certains chauffe eaux ont déjà un trou bouché par un cache, si c'est le cas pour le votre ça peut vous éviter de percer la tôle.

Edit: Lolo69 a été plus rapide que moi Smile
Répondre
#4
moi, dans mon cumulus il y avait en dessous, près des résistances un petit canal/tube ou était l'ancien thermostat. je l'ai remplacé par la sonde, sinon j'aurais pu mettre les 2..
j'ai ensuite passer un petit cable fin dans la gaine fournissant le 220v aux résistances grace à une aiguille sur environ 7 ou 8m et je l'ai connecter au routeur. Et ca marche parfaitement !
Répondre
#5
Surtout ne pas remplacer la sonde par la sonde du thermostat d origine c’ est extrêmement dangereux

Sonde enfilée dans un percage d origine dans l enveloppe. Sinon faire ce trou il n y a aucun risque c est juste pour contenir l isolant de la cuve émaillée
   
Répondre
#6
merci
Je vais opter pour le trou dans le carter .
L'option aimant me séduit beaucoup .
Répondre


Atteindre :