18-07-2024, 10:26 PM (Modification du message : 18-07-2024, 11:00 PM par fazer31.)
[quote pid="1612" dateline="1721329910"]
Bonjour,
Merci de tes retours, ci joint photo,
[/quote]
C'est bien un contacteur siemens 40A bobine 230V de catégorie AC3 ce qui veut dire que c'est bien spécifique pour des résistances.
robotdyn.pdf (Taille : 144.04 Ko / Téléchargements : 6)
Voici le schéma en espérant que cela t'aide. Le contacteur lui doit être piloté par le thermostat, pour le tester débrancher la résistance pour éviter qu"elle ne chauffe a vide, mettre le réchauffeur sous tension et tourner le thermostat dans un sens et voir si le contacteur s'enclenche et ensuite dans l'autre sens, le contacteur doit ce couper.
Je viens de trouver la doc de ce réchauffeur, tu as quelle version la version digital, analogique, en plastique ou titane ?
(18-07-2024, 10:26 PM)fazer31 a écrit : [quote pid="1612" dateline="1721329910"]
Bonjour,
Merci de tes retours, ci joint photo,
C'est bien un contacteur siemens 40A bobine 230V de catégorie AC3 ce qui veut dire que c'est bien spécifique pour des résistances.
Voici le schéma en espérant que cela t'aide. Le contacteur lui doit être piloté par le thermostat, pour le tester débrancher la résistance pour éviter qu"elle ne chauffe a vide, mettre le réchauffeur sous tension et tourner le thermostat dans un sens et voir si le contacteur s'enclenche et ensuite dans l'autre sens, le contacteur doit ce couper.
Je viens de trouver la doc de ce réchauffeur, tu as quelle version la version digital, analogique, en plastique ou titane ?
@+
[/quote]
Bonjour,
C'est un analogique
Par contre pour les branchements du routeur j'ai un solaredge, mes entrées du routeur sont 220V 3 fils pour alimenter celui ci en 220V afin qu'il soit connecter à l'onduleur.
En sortie j'ai les 3 fils classique à connecter directement à une résistance.
Montage est différent .
Je me demande si je ne dois pas récupérer la phase et neutre directement en sortie de contacteur siemens pour alimenter mon routeur .
Et que le routeur en sortie soit directement branché à la résistance.
Par contre pour les branchements du routeur j'ai un solaredge, mes entrées du routeur sont 220V 3 fils pour alimenter celui ci en 220V afin qu'il soit connecter à l'onduleur.
En sortie j'ai les 3 fils classique à connecter directement à une résistance.
Montage est différent .
Je me demande si je ne dois pas récupérer la phase et neutre directement en sortie de contacteur siemens pour alimenter mon routeur .
Et que le routeur en sortie soit directement branché à la résistance.
Merci de tes retours
[/quote]
Bonjour,
Ah là c'est différent car à aucun moment tu as parlé de solaredge, tu as juste dis "J'ai acheté un routeur pour envoyer le surplus sur le réchauffeur de la piscine"
du coup je suis partis sur le principe du robotdyn.
cela doit ressembler à cela:.
(19-07-2024, 06:21 PM)fazer31 a écrit : [quote pid="1629" dateline="1721402126"]
Bonjour,
C'est un analogique
Par contre pour les branchements du routeur j'ai un solaredge, mes entrées du routeur sont 220V 3 fils pour alimenter celui ci en 220V afin qu'il soit connecter à l'onduleur.
En sortie j'ai les 3 fils classique à connecter directement à une résistance.
Montage est différent .
Je me demande si je ne dois pas récupérer la phase et neutre directement en sortie de contacteur siemens pour alimenter mon routeur .
Et que le routeur en sortie soit directement branché à la résistance.
Merci de tes retours
Bonjour,
Ah là c'est différent car à aucun moment tu as parlé de solaredge, tu as juste dis "J'ai acheté un routeur pour envoyer le surplus sur le réchauffeur de la piscine"
du coup je suis partis sur le principe du robotdyn.
cela doit ressembler à cela:.
[/quote]
(19-07-2024, 06:21 PM)fazer31 a écrit : [quote pid="1629" dateline="1721402126"]
Bonjour,
C'est un analogique
Par contre pour les branchements du routeur j'ai un solaredge, mes entrées du routeur sont 220V 3 fils pour alimenter celui ci en 220V afin qu'il soit connecter à l'onduleur.
En sortie j'ai les 3 fils classique à connecter directement à une résistance.
Montage est différent .
Je me demande si je ne dois pas récupérer la phase et neutre directement en sortie de contacteur siemens pour alimenter mon routeur .
Et que le routeur en sortie soit directement branché à la résistance.
Merci de tes retours
Bonjour,
Ah là c'est différent car à aucun moment tu as parlé de solaredge, tu as juste dis "J'ai acheté un routeur pour envoyer le surplus sur le réchauffeur de la piscine"
du coup je suis partis sur le principe du robotdyn.
cela doit ressembler à cela:.
19-07-2024, 09:06 PM (Modification du message : 19-07-2024, 09:07 PM par fazer31.)
(19-07-2024, 06:48 PM)Vixey a écrit :
(19-07-2024, 06:21 PM)fazer31 a écrit : [quote pid="1629" dateline="1721402126"]
Bonjour,
C'est un analogique
Par contre pour les branchements du routeur j'ai un solaredge, mes entrées du routeur sont 220V 3 fils pour alimenter celui ci en 220V afin qu'il soit connecter à l'onduleur.
En sortie j'ai les 3 fils classique à connecter directement à une résistance.
Montage est différent .
Je me demande si je ne dois pas récupérer la phase et neutre directement en sortie de contacteur siemens pour alimenter mon routeur .
Et que le routeur en sortie soit directement branché à la résistance.
Merci de tes retours
Bonjour,
Ah là c'est différent car à aucun moment tu as parlé de solaredge, tu as juste dis "J'ai acheté un routeur pour envoyer le surplus sur le réchauffeur de la piscine"
du coup je suis partis sur le principe du robotdyn.
cela doit ressembler à cela:.
oui c'est ca
excuse moi
[/quote]
Pas de soucis, le schéma est clair et bien expliqué et effectivement il te faut repartir du contacteur
réseau étant ce qui sortira du contacteur
charge étant ce qui ira au réchauffeur.
(19-07-2024, 06:21 PM)fazer31 a écrit : [quote pid="1629" dateline="1721402126"]
Bonjour,
C'est un analogique
Par contre pour les branchements du routeur j'ai un solaredge, mes entrées du routeur sont 220V 3 fils pour alimenter celui ci en 220V afin qu'il soit connecter à l'onduleur.
En sortie j'ai les 3 fils classique à connecter directement à une résistance.
Montage est différent .
Je me demande si je ne dois pas récupérer la phase et neutre directement en sortie de contacteur siemens pour alimenter mon routeur .
Et que le routeur en sortie soit directement branché à la résistance.
Merci de tes retours
Bonjour,
Ah là c'est différent car à aucun moment tu as parlé de solaredge, tu as juste dis "J'ai acheté un routeur pour envoyer le surplus sur le réchauffeur de la piscine"
du coup je suis partis sur le principe du robotdyn.
cela doit ressembler à cela:.
oui c'est ca
excuse moi
Pas de soucis, le schéma est clair et bien expliqué et effectivement il te faut repartir du contacteur
réseau étant ce qui sortira du contacteur
charge étant ce qui ira au réchauffeur.
@+
[/quote]
OK , je suis en phase avec toi , j'ai bien compris .
20-07-2024, 12:20 AM (Modification du message : 20-07-2024, 12:21 AM par fazer31.)
Pas de soucis, le schéma est clair et bien expliqué et effectivement il te faut repartir du contacteur
réseau étant ce qui sortira du contacteur
charge étant ce qui ira au réchauffeur.
Cette solution à pour moi un inconvénient c'est qu'à chaque fois que tu seras à température et que le thermostat va couper, il va également couper le routeur et son électronique.
Dans le second schémas que je te propose le routeur restera sous tension et ne sera coupé par le thermostat que la sortie du routeur.
A toi de tester les deux solutions et voir celle qui sera le plus approprie pour toi.
(20-07-2024, 12:20 AM)fazer31 a écrit : Pas de soucis, le schéma est clair et bien expliqué et effectivement il te faut repartir du contacteur
réseau étant ce qui sortira du contacteur
charge étant ce qui ira au réchauffeur.
Cette solution à pour moi un inconvénient c'est qu'à chaque fois que tu seras à température et que le thermostat va couper, il va également couper le routeur et son électronique.
Dans le second schémas que je te propose le routeur restera sous tension et ne sera coupé par le thermostat que la sortie du routeur.
A toi de tester les deux solutions et voir celle qui sera le plus approprie pour toi.
@+
Bonjour,
Oui je te rejoins, coupure du routeur c'est pas top , perte connection wifi de l'installation solaredge est à craindre et d'abimer carte electronique.
(20-07-2024, 12:20 AM)fazer31 a écrit : Pas de soucis, le schéma est clair et bien expliqué et effectivement il te faut repartir du contacteur
réseau étant ce qui sortira du contacteur
charge étant ce qui ira au réchauffeur.
Cette solution à pour moi un inconvénient c'est qu'à chaque fois que tu seras à température et que le thermostat va couper, il va également couper le routeur et son électronique.
Dans le second schémas que je te propose le routeur restera sous tension et ne sera coupé par le thermostat que la sortie du routeur.
A toi de tester les deux solutions et voir celle qui sera le plus approprie pour toi.
@+
Bonjour,
Oui je te rejoins, coupure du routeur c'est pas top , perte connection wifi de l'installation solaredge est à craindre et d'abimer carte electronique.
A voir le deuxième plan
Bonjour,
Penses tu que sur une faible puissance disponible le contacteur va se déclencher ? Sur le schéma 2 ?