Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
"Erreur checksum" dans les données brutes
#1
Bonjour,

Dans les données brutes de mon RMS 11.17 (linky), je vois une série de messages comme ceux-ci :

07/08/2024 17:02:42 : Erreur checksum code : EAST 84,53
07/08/2024 17:02:56 : Erreur checksum code : SINSTI 39,71
07/08/2024 17:02:58 : Erreur checksum code : EAIT 80,33
07/08/2024 17:03:00 : Erreur checksum code : EAST 41,53
07/08/2024 17:03:32 : Erreur checksum code : EAST 84,53
07/08/2024 17:03:40 : Erreur checksum code : SINSTS 54,70
07/08/2024 17:03:46 : Erreur checksum code : EAST 32,53
07/08/2024 17:03:48 : Erreur checksum code : SINSTI 52,68
07/08/2024 17:03:52 : Erreur checksum code : EAST 37,53
07/08/2024 17:04:08 : Erreur checksum code : SINSTS 54,70

Cependant les valeurs lues sur le linky (et transmises à un esp dstant) semblent correctes.
Dois-je m'inquiéter ? :)
Merci (et merci pour le super boulot !)
jeanclaude
Répondre
#2
Oui, il doit y avoir des erreurs. Revoyer à la baisse la résistance R1 qui attaque le coupleur optique.

André
Répondre
#3
Merci André.
La résistance d'attaque était déjà à 1,2k.
En fait, c'était une soudure foireuse. Curieusement, les données étaient correctes malgré les erreurs checksum...
Encore merci pour ton temps.
jeanclaude
Répondre
#4
Bonjour

Mon routeur (source de mesures linky) me donne satisfaction depuis plusieurs mois.Je suis passé à la version 15.09 depuis quelques jours. Et là, en passant devant mon routeur, je constate que la led jaune clignotte comme une folle. En allant dans les messages en bas de page des données brutes, je me retrouve avec des Erreurs checksum code        
J'ai remplacé le LVT814 monté sur support tulipe par un autre lvt ,mais même problème.
j'ai mis en parallèle une résistance de forte valeur de façon a diminuer la valeur de la resistance à l'entré de la patte 1 du LVT,mais même problème.

Pourquoi ce genre de souci ?
Merci pour vos réponses
Répondre
#5
J'ai vu une personne qui avait un problème avec son LTV814; on a résolu ce problème en utilisant le 5v à la place du 3v3.
La tension "niveau haut" en sortie du LTV814 (par pull-up) était trop faible pour générer un bon niveau logique. Pour tester ce niveau, faire un court-circuit sur l'entrée LTV814 (après déconnexion de la TIC).

Ca et le fait que d'autres ont un problème à piloter 1 SSR avec un gpio, je me demande s'il n'y aurait pas des changements dans les bibliothèques de l'ESP32 sur la partie configuration des GPIO.
Répondre