Bonjour à tous,
J'ai un routeur f1atb en UxIx2.
J'ai un triac robodyn 40A câblé avec le ventilateur.
Celui-ci s'enclenche si la température du triac passe les 40°.
Cependant, je souhaite m'affranchir du ventilateur afin d'éviter les pannes.
J'ai acheté ce dissipateur pour remplacer celui d'origine.
Pensez-vous qu'il suffise pour une charge de 3kw ?
Autrement dit, comment on dimensionne un dissipateur ?
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Messages : 73
Sujets : 13
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
Pour répondre à la question,
Le dimmer est dans la boîte du routeur et il monte souvent au dessus de 40°.
Il faudrait que je le déporté à l'extérieur du boîtier...
Cependant, y a t il une règle pour le dimensionnement d'un dissipateur ?
Vous conseillez quelle taille ?
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Messages : 264
Sujets : 4
Inscription : Jun 2024
Réputation :
15
Je ne connais pas de règle pour le dimensionnement du dissipateur, j'aurai tendance à surdimensionner pour être tranquille.
Avez vous une aération sur votre boîtier ? Si ce n'est pas le cas, peut-être que de faire un trou sur le couvercle et mettre une grille permettrait d’éviter que la température ne monte trop. Avez vous tester sans le couvercle du boîtier ?
Si l’aération ne suffisait pas, plutôt que de remplacer votre dissipateur par celui que vous avez acheté qui est à peine plus gros, vous pourriez installer le nouveau sur le coté de l'ancien avec un boulon et de la pâte thermique entre les deux. Cela devrait améliorer la dissipation mais possible que ça ne rentre plus dans votre boîtier...
Messages : 73
Sujets : 13
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
(04-11-2024, 12:54 PM)Lolo69 a écrit : A 3kW votre triac devra dissiper grosso modo 1.5v x 12.5 A = 19watt
En prenant les résistances thermiques par defaut, une température de jonction de 125 degre max une température ambiante de 25 degrés les calculs donnent un dissipateur de 4 degrés par watt
Ce paramètre essentiel pour un dissipateur n est helas jamais mentionné sur les grosses plates-formes en lignes .
Sur le site conrad.fr ( cocorico ) ce paramètres est donné. Ca vous donne une idee de la taille nécessaire.
En l occurrence un radiateur de 100x100x20 est nécessaire et suffisant mais pas moins si vous avez envisagez d’avoir 3kW plusieurs heures en continu lors d une marche forcée.
Avec un radiateur sans ventilateur c’est à mon sens largement plus fiable et simple.
A vue de nez le robodyn 40A ventilé semble etre suffisant mais il faut gérer le ventilo… c est un choix
De mon coté j ai pris le robotdyn 24A dessoudé le triac et son radiateur et remplacer par un triac 40A avec radiateur 100x100mx20mm . Avec 2kW en continu je ne monte jamais ai dessus 35degre en surface boitier
En général, je ne sais vraiment pourquoi, les radiateurs sont toujours sous dimensionnés !
Si ca interesse quelqu’un je peux donner les détails du calcul
Pour ma culture, j'avoue que les calculs m'intéressent...
Merci !
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Messages : 73
Sujets : 13
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
Merci pour ces informations.
Je comprends mieux.
En revanche, c'est vraiment le bazar pour trouver un dissipateur...
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Messages : 1
Sujets : 0
Inscription : Nov 2024
Réputation :
0
Bonjour,
Auriez-vous un lien Aliexpress pour un bon choix de radiateur? J'avoue que je suis un peu perdu pour choisir.
Ca serait pour aller avec un BTA40-800B.
Faut-il percer ou existe-t-il des radiateur express pour les boitier RO91?
Merci à vous.