Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
aquisition module
#1
bjs
super boulot
5 routeur en fonction c'est extra"dont 1 integré au seche linge"
petite question?
pourquoi avec ce module JSY-MK-163T ca ne fonctionne pas "donnée incohérente"pince au meme endroit que le JSY-MK-194T    
cdt frederic
Répondre
#2
(08-11-2024, 10:21 AM)fredfan50@ a écrit : bjs
super boulot
5 routeur en fonction c'est extra"dont 1 integré au seche linge"
petite question?
pourquoi avec ce module JSY-MK-163T ca ne fonctionne pas "donnée incohérente"pince au meme endroit que le JSY-MK-194T
cdt frederic

Probablement parce que le dialogue sur la liaison série est différent. C'est la première chose à vérifier.
Et question en retour : pourquoi ne pas avoir commandé le module indiqué par André et qui est déjà intégré à son routeur multi-fonctions ?
V12.0 modifiée récurrence d'interrogation serveurs, RTE, et code UxIx3. 1 serveur RMS UxIx3, 1 client Triac CE + 1 client SSR CE.  1 client SSR sur CE tri sur 1 serveur Linky réf. CACSI. Variateurs de fréquence sur Piscine et Spa.
6 panneaux (2 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc produisent 13kWh de jour actuellement. 
Répondre
#3
(08-11-2024, 10:26 AM)PhDV61 a écrit :
(08-11-2024, 10:21 AM)fredfan50@ a écrit : bjs
super boulot
5 routeur en fonction c'est extra"dont 1 integré au seche linge"
petite question?
pourquoi avec ce module JSY-MK-163T ca ne fonctionne pas "donnée incohérente"pince au meme endroit que le JSY-MK-194T
cdt frederic

Probablement parce que le dialogue sur la liaison série est différent. C'est la première chose à vérifier.
Et question en retour : pourquoi ne pas avoir commandé le module indiqué par André et qui est déjà intégré à son routeur multi-fonctions ?

question de prix et que j'avais juste une mesure a prendre vu qu'il ressemblais bcp me suis dit que ca devais marcher pareil
pour le JSY-MK-194T je l'ai deja sur un onduleur
je voulais faire la meme chose sur le 2eme onduleur
cdt
Répondre
#4
(08-11-2024, 10:21 AM)fredfan50@ a écrit : bjs
super boulot
5 routeur en fonction c'est extra"dont 1 integré au seche linge"
petite question?
pourquoi avec ce module JSY-MK-163T ca ne fonctionne pas "donnée incohérente"pince au meme endroit que le JSY-MK-194T
cdt frederic

Bonjour,
Le module JSY-MK-163T se programme différemment du module JSY-MK-194T.
Je vous transmets ce lien pour récupérer le data sheet de ce module.
Evidemment il vous faudra modifier le code source du fichier UxIx2.ino

A mon avis vous auriez plus vite fait de garder un module JSY-MK-194T qui ne coûte que 2 ou 3 € de plus.

voici le lien : https://www.jsypowermeter.com/uploads/JS...tional.pdf
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 5.8 kWh 
 

Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)