Il y a 8 heures
bonjour, pouvez vous me dire vers quel sens faut il mettre la pince CT du JSY qui doit aller au compteur Linky ??
merci JSY-MK-194T JSY-M
merci JSY-MK-194T JSY-M
Routeur avec JSY-MK-194T
|
Il y a 8 heures
bonjour, pouvez vous me dire vers quel sens faut il mettre la pince CT du JSY qui doit aller au compteur Linky ??
merci JSY-MK-194T JSY-M
Il y a 7 heures
Bonjour,
Il y a normalement une flèche sur ce type de pince qui indique le sens du courant. Dans votre cas la flèche part du compteur Linky et pointe vers votre tableau électrique. Dans le pire des cas si vous inversez la pince vous le verrez vite car au lieu de consommer vous verrez de l'injection et inversement.
Il y a 7 heures
Mettez dans n'importe quel sens. Si lorsque vous consommez, les courbes de puissances sont négatives, tournez la pince de 180° pour qu'elles deviennent positives.
André
Il y a 4 heures
Merci, c'est bon ca marche par contre autre souci mais après avoir réglé le routeur( voir dernière photo ) quand je fais sauvegarder je reviens sur inactif. ca ne prend rien en compte, vous avez une idée ?
Il y a 2 heures
Bonjour,
Deuxième photo, la case "Ordre ON" est vide c'est normal? A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz |
« Sujet précédent | Sujet suivant »
|