Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Question technique UXI
#1
Bonjour,

Je compte réaliser un UXI avec un tore SCT-013 mais de 50A 1V mon abonnement est de 9KW donc à ce niveau je pense ne pas avoir de souci. Ma question est la valeur de la résistance R3 à installer j'ai calculé 40 ohm est-ce bon ou doit-on revoir touts les valeurs des résistances?
Merci d'avance de vos réponses
Répondre
#2
(Hier, 01:03 PM)Christian a écrit : Bonjour,

Je compte réaliser un UXI avec un tore SCT-013 mais de 50A 1V mon abonnement est de 9KW donc à ce niveau je pense ne pas avoir de souci. Ma question est la valeur de la résistance R3 à installer j'ai calculé 40 ohm est-ce bon ou doit-on revoir touts les valeurs des résistances?
Merci d'avance de vos réponses

Bonjour, 

pouvez vous mettre un lien vers la pince 50A 1V que vous convoitez?

Si c'est bien une sortie 1V, la résistance "burden" (R3 sur le schéma d'André) est déjà dans la pince (la valeur de la résistance est définie pour sortir 1V quand il passe 50A dans le fil au travers de la pince).
En choisissant ce type pince, la R3 n'est plus utile (et il ne pas en ajouter une !!!) car elle est déjà incorporée dans la pince


Pièces jointes Miniature(s)
   
Merci André Smile ,
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre
#3
Bonjour,

Merci de m'aider ci joint le lien de la pince que je possède : SCT-013 50A 1V 
https://fr.aliexpress.com/item/100500521...pt=glo2fra

Bonne soirée

Précision  :
Je me suis basé au schéma que j'ai trouvé sur le site F1ATB sur lequel la même pince est indiquée mais en 100A.
Est-ce que le schéma que vous avez joint est sur le site ? si oui à quel endroit ?

merci d'avance
Répondre
#4
Bonjour,

La pince proposée par André est 100A / 50mA (dans la liste de course : "Sonde de courant 100A/50ma (Aliexpress)"

vous partez sur 50A / 1V


Pièces jointes Miniature(s)
       
Merci André Smile ,
Routeur V12.06 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Répondre