Je compte réaliser un UXI avec un tore SCT-013 mais de 50A 1V mon abonnement est de 9KW donc à ce niveau je pense ne pas avoir de souci. Ma question est la valeur de la résistance R3 à installer j'ai calculé 40 ohm est-ce bon ou doit-on revoir touts les valeurs des résistances?
Merci d'avance de vos réponses
(24-11-2024, 01:03 PM)Christian a écrit : Bonjour,
Je compte réaliser un UXI avec un tore SCT-013 mais de 50A 1V mon abonnement est de 9KW donc à ce niveau je pense ne pas avoir de souci. Ma question est la valeur de la résistance R3 à installer j'ai calculé 40 ohm est-ce bon ou doit-on revoir touts les valeurs des résistances?
Merci d'avance de vos réponses
Bonjour,
pouvez vous mettre un lien vers la pince 50A 1V que vous convoitez?
Si c'est bien une sortie 1V, la résistance "burden" (R3 sur le schéma d'André) est déjà dans la pince (la valeur de la résistance est définie pour sortir 1V quand il passe 50A dans le fil au travers de la pince).
En choisissant ce type pince, la R3 n'est plus utile (et il ne pas en ajouter une !!!) car elle est déjà incorporée dans la pince
Bonne soirée
Précision :
Je me suis basé au schéma que j'ai trouvé sur le site F1ATB sur lequel la même pince est indiquée mais en 100A.
Est-ce que le schéma que vous avez joint est sur le site ? si oui à quel endroit ?