#41
(30-11-2024, 03:23 PM)Mike a écrit : Merci pour le code.
Je voulais surtout vérifier les GPIOs pour le zero crossing et le pulse du triac et tout semble bon...
Vous aviez envoyé un screenshot de la V12 ou on voyait bien que dans la page paramètres que "Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23" etait coché.
Est ce qu'une fois coché vous aviez bien appuyé sur le bouton sauvegarder qui se trouve en bas de la page ?
Autre test, selectionnez "Pas de triac" puis sauvegarder et enfin reselectionnez "Triac pulse=gpio 22, Zc=gpio 23" et appuyez sur sauvegarder à nouveau.
Est ce que cela aide ?

Je viens de le faire, il me semble que j'avait déjà fait ce test, …. mais dans le doute.
Toujours pareil.
Merci


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#42
Il faudrait maintenant voir pourquoi la v3 fonctionne !!!!
Si vous debrancher le GPIO 23 la v3 se met bien erreur aussi ?
Répondre
#43
Est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ta courbe tension qui est aplati ? 
Il faudrait modifier le pont diviseur.
Peut être que la V12 est différente que la V3 dans ce domaine.
Répondre
#44
(30-11-2024, 11:53 PM)rolrider a écrit : Est ce qu'il n'y aurait pas un rapport avec ta courbe tension qui est aplati ? 
Il faudrait modifier le pont diviseur.
Peut être que la V12 est différente que la V3 dans ce domaine.

Je suis preneur de toutes les pistes, je vais tester celle-ci.
Apparemment il faudrait augmenter la résistance  R4 ou baisser R5.
Je ne sais pas trop de combien il faudrait modifier ces résistances ?


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#45
par exemple tu prend la valeur suivante pour R4 soit 27K et tu ajuste le parametre calibu
Répondre
#46
Tu peux remplacer R4 par une 47k et voir ce que ça donne 27k.... ça risque de ne pas être assez vu la courbe.
Répondre
#47
pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ?
en tout cas je ne vois pas le rapport entre le ZC et la mesure de puissance....
je reste sur le fait que ta version 3 ne marche pas mieux que les autres , j'aurais aimé verifié avec le code que le manque de ZC n'etait pas simplement envoyé comme une erreur dans les log ou les données brutes...

as tu mesuré avec volttemetre en position continu puis alternative la tension entre GND et ZC ? entre GND et GPIO 23 ?
ca ressemble bien à un court jus direct ou indirect entre le GPIO 22 et 23 , profites de faire les tests en debranchant le transistor du ventilo aussi.
Répondre
#48
Bonjour,

Pour corriger la courbe j'ai installé un potentiomètre multi tours de 100K en R4 sur ton schéma et en R1 sur le mien.
   

A+
RMS V12, UxI Chauffage soufflant + CE Thermodynamique
6 X 500Wc Dualsun Half-cut Black, Domoticz
Répondre
#49
(01-12-2024, 01:13 PM)Lolo69 a écrit : pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ?
en tout cas je ne vois pas le rapport entre le ZC et la mesure de puissance....
je reste sur le fait que ta version 3 ne marche pas mieux que les autres , j'aurais aimé verifié avec le code que le manque de ZC n'etait pas simplement envoyé comme une erreur dans les log ou les données brutes...

as tu mesuré avec volttemetre en position continu puis alternative la tension entre GND et ZC ? entre GND et GPIO 23 ?
ca ressemble bien à un court jus direct ou indirect entre le GPIO 22 et 23 , profites de faire les tests en debranchant le transistor du ventilo aussi.

Voici le code v3_4 fonctionnel. Merci
Je fais les tests au voltmètre ce soir.


Pièces jointes
.txt   code v3_4.txt (Taille : 35.41 Ko / Téléchargements : 7)
Répondre
#50
(02-12-2024, 06:27 AM)meije a écrit :
(01-12-2024, 01:13 PM)Lolo69 a écrit : pourquoi tu as supprimé le code de la V3 ?
en tout cas je ne vois pas le rapport entre le ZC et la mesure de puissance....
je reste sur le fait que ta version 3 ne marche pas mieux que les autres , j'aurais aimé verifié avec le code que le manque de ZC n'etait pas simplement envoyé comme une erreur dans les log ou les données brutes...

as tu mesuré avec volttemetre en position continu puis alternative la tension entre GND et ZC ? entre GND et GPIO 23 ?
ca ressemble bien à un court jus direct ou indirect entre le GPIO 22 et 23 , profites de faire les tests en debranchant le transistor du ventilo aussi.

Voici le code v3_4 fonctionnel. Merci
Je fais les tests au voltmètre ce soir.

il n'est à mon avis pas si fonctionnel que ça, puisque je ne vois pas de gestion de l'erreur absence triac. En résumé tu as la meme erreur sauf qu'avec cette version tu ne la vois pas !
la regulation doit fonctionner plus ou moins bien en hachant un peu au hasard...
Avec les nouvelles versions l'erreur est detectée et loguée. 
En résumé tu as bel et bien un probleme de montage depuis toujours