Attention les mesures de puissance peuvent être fausse si la durée de la mesure est inférieure à la seconde et l'échantillonnage pas assez rapide.
En gros quand on fait du routage, pendant 1s on alterne rapidement des périodes de consommation et d'injection pour avoir un bilan nul. Si les mesures se font en moins d'une seconde, on peut avoir n'importe quoi. Le Linky fait des intégrations pendant plus d'une seconde, ainsi la moyenne est bonne. Pour d'autres systèmes qui mesurent en 100ms par exemple les résultats en Watt sont faux.

André
Répondre
#12
(17-01-2025, 09:55 AM)Lolo69 a écrit : Donc André si je comprends ton raisonnement un oscilloscope fonctionnant au gHz n affiche pas les bonnes  mesures ?

Absolument pas.

Simplement pour faire un calcul de puissance comme le Linky, il faut faire pendant 1s, le maximum de produit UxI. 
Avec l'eSP32 en mode UxI on fait cela toutes les 200 micro secondes et on intègre les résultats  pendant 1 seconde.
S'il y a 50% d'injection et 50% de consommation, on peut arriver à zero.
Si on fait une mesure que par exemple sur 20ms pour avoir juste une sinusoide complete, on peut tomber sur une consommation ou une injection , et on ne verra pas si on est à l'equilibre.
Cela est surtout valable pour les multi-sinus ou train de sinus.

André