bonjour,
j'ai mis en service un routeur en monophasé, mesure UxIx2, et je travaille en zéro export (power limit = 0kW) avec un ECU-C d'APsystems.
j'ai lu parfois le conseil de désactiver le zéro injection, mais de mon coté ca semble fonctionner relativement bien, je voudrais savoir s'il y aurait un meilleur paramétrage pour tirer le meilleur du routage.
par exemple est-ce que je peux encore baisser le seuil Pw, jusqu'à combien...
ma config:
- découpe sinus
- Triac BTA40-800
- seuil Pw: 40W
- Ouvre Max: 100%
- réactivité: 20
- mesure: JSY-MK-194G
- charge: chauffe-eau 2000W, thermostat mécanique
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB Triac pulse.
Messages : 133
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
Il y a 10 heures
(Modification du message : Il y a 10 heures par lucky.)
slt
meme config et ECU-C
pour ma part je place m on injection a 0.2kw
et le routage sur chauffe eau a -100 et charge batts a -50
ca laisse un peu de marge pour les pics
resultat
Cdlt
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Messages : 37
Sujets : 6
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
tu n'envoie pas plus de 200W dans le chauffe-eau (la courbe reste sous les 400W) ?
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB Triac pulse.
Messages : 133
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
Il y a 9 heures
(Modification du message : Il y a 9 heures par lucky.)
(Il y a 9 heures)JZH85FR a écrit : tu n'envoie pas plus de 200W dans le chauffe-eau (la courbe reste sous les 400W) ?
je ne réinjecte sur le réseau pas plus de 200w
le chauffe-eau prend la puissance que le routeur lui donne
pour l'instant le résiduel va sur le chargeur de batts
s'il reste encore de la puissance, elle va sur le chauffe-eau
comme c est le cas , et plus il y en a plus ca route.........
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Messages : 37
Sujets : 6
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
je pense qu'il n'y a pas 2 configs identiques ....!
moi je mets quasiment tout le surplus dans le chauffe-eau pour le moment (j'ai laissé 1 résistance sur 3 hors circuit, sinon c'était 3000W)
j'ai dans l'idée de monter un radiateur à inertie mobile (notre chauffage géothermique est en panne depuis plusieurs années) avec un second routeur, pour l'hiver,
puis pour l'été un autre pour chauffer la piscine.
ce matin j'ai ca (le creux en orange c'est la régule du chauffe-eau, le créneau jaune c'est le chauffe-eau en heure creuses, j'ai un programmateur pour 4h a 6h ):
pou l'instant je n'ai pas de beaux relevés, je pense avoir mieux quand j'aurai mis en place un home-assistant.
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB Triac pulse.
Messages : 133
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
Il y a 8 heures
(Modification du message : Il y a 8 heures par lucky.)
oui je vois
pour moi la config va bien, mais il y a toujours un ptit delta et donc un peu de conso sur le reseau
c est pour ca que je regle l ecu a 0.2
je prefere reinjecter que de consommer sur edf
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Messages : 37
Sujets : 6
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
vu.
je ferai peut-être comme ça aussi quand mon dossier administratif sera finalisé (enedis, consuel etc..)
on voit bien qu'il y a un temps de retard a la reprise de production des MO avec le zéro-export (le pic a la remontée de la conso), mais les courbes APS sont assez imprécises vu que les mesures ne sont que toutes les 5 minutes. de même que leurs mesures de courant par rapport aux nôtres sur le routeur.
a moins qu'en jouant sur le 'seuil Pw'..
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB Triac pulse.
Messages : 133
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
(Il y a 8 heures)JZH85FR a écrit : vu.
je ferai peut-être comme ça aussi quand mon dossier administratif sera finalisé (enedis, consuel etc..)
on voit bien qu'il y a un temps de retard a la reprise de production des MO avec le zéro-export (le pic a la remontée de la conso), mais les courbes APS sont assez imprécises vu que les mesures ne sont que toutes les 5 minutes. de même que leurs mesures de courant par rapport aux nôtres sur le routeur.
a moins qu'en jouant sur le 'seuil Pw'..
oui c est ca 5mn et moi je dirais 10 hihihi
autrement la reactivité des mo pour regul je la trouve asses rapide pour gerer les sursaut d intensité comme four ou plaques de cuisson
pour ca que le suivi avec un autre routeur est plus juste
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route ventilateur a 25°
réactivité 30 seuil -50
2 esp32 pour gestion charge batteries
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
Suivi sur Domoticz
Messages : 37
Sujets : 6
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
oui,
il faut explorer plusieurs pistes.
j'espère que home assistant m'apportera davantage de précision (j'ai pris un raspberry pi 5, je n'ai encore jamais utilisé)