		Bonjour André,
J'utilise depuis un moment ton programme très aboutis mais je me permet de te faire un retour sur des modifications sur la régularisation que j'ai fait.
Dans ton programme tu récupéré toutes les 600ms au minimum pour enphase ( mais le principe et le même pour les autres)
Par contre la régulation elle se fait toutes les 200 ms. Donc on envoies des ordres au triac alors que on a pas encore le résultat sur la mesure.
Donc j'ai modifier ton programme pour
- prendre en compte la puissance de mon chauffe eau ( 1000w) en changeant la formule ( / 10 au lieu de 10000 a adapter à la puissance de la charge)
- ne faire la régulation que après la réception d'une mesure et initialiser énergievalide à false après chaque passage dans la boucle 
Le résultat est une régularisation bcp plus fluide et réactive
 Le fait de prendre en compte la puissance de la charge est vraiment la partie qui améliore la régulation.
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 56
    Sujets : 0
	
Inscription : Feb 2025
	
	
 
	
		
		
		15-03-2025, 10:26 AM 
(Modification du message : 15-03-2025, 10:27 AM par eljano.)
		
	 
	
		Bonjour, interressant.
Pourrais tu nous détailler tes modifications, pour test.
Merci !
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 7
    Sujets : 2
	
Inscription : Aug 2024
	
	
 
	
	
		dans Solar Router:
- en ligne 970:  
Code :
EnergieActiveValide = false;
 
         juste après 
Code :
if (EnergieActiveValide) {
 => Permet de ne repasser dans la boucle que lorsque les mesures sont actualisés
- en ligne 1195:   
Code :
RetardF[i] = RetardF[i] + (Puissance - SeuilPw) * GainBoucle / 10000.0;
  par  
Code :
RetardF[i] = RetardF[i] + (Puissance - SeuilPw) * GainBoucle / 10.0 pour une charge de 1000W
  => on part du principe que à 0 on envoie 100% de la charge et à 100 on envoie 0% donc pour une charge de 1000w, on met /10, pour 2000W, on met /20... au lieu de /10000 dans la formule de régulation
 
- - en ligne 1013  
Code :
if (tps - previousOverProdMillis >= 200 ) {
  par  
Code :
if (tps - previousOverProdMillis >= 10) {
 => pour éviter un emballement et ne plus êtres en décalage
 
	 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 56
    Sujets : 0
	
Inscription : Feb 2025
	
	
 
	
		
		
		15-03-2025, 11:15 AM 
(Modification du message : 15-03-2025, 11:29 AM par eljano.)
		
	 
	
		Ok merci, je vais tester ça.
Le problème c'est que question soleil c'est plutôt la cata, même ici en Corse...
Ok merci, je vais tester ça.
Le problème c'est que question soleil c'est plutôt la cata, même ici en Corse...
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 626
    Sujets : 29
	
Inscription : Jun 2024
	
	
 
	
	
		Intéressant, tu aurais dû mettre ton post dans la rubrique: évols pour qu'André l'identifie plus facilement et le prenne en compte ou non ..
A suivre donc !
	
	
	
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT 
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 1,244
    Sujets : 41
	
Inscription : May 2024
	
	
 
	
	
		Vous ne faites rien d'autre que modifier le gain de la boucle d'asservissement. Ce que l'on fait avec le curseur.
Et votre gain va changer si le rythme d'arrivée des données change. Pas bon.
André
	
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 50
    Sujets : 3
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
		
		
		15-03-2025, 12:42 PM 
(Modification du message : 15-03-2025, 12:45 PM par cdlnd.)
		
	 
	
		Bonjour cddu33,
je ne suis pas d'accord avec toi graphiquement c'est plus lisse oui mais  en réalité pas du tous le graphique est une moyenne sur 2 secondes
le fait de moins divisé gainboucle* c'est  en réalité augmenter la réactivité et avoir de plus grande fluctuation 5 pour les autres c'est 5000 pour ton système
*gainboucle est la variable de reactivite de 0 a 100 
en réduisent le temps gestionover... tu augmente le nombre de calcul et donc ton lissage mais c'est au  détriment des autre fonctions de l'esp
(lecture des sondes, connexion a d'autre esp, connexion aux mqtt,enregistrement des données,......)
ce qui te permet de plus souvent calculer c'est grande fluctuation et d'avoir une meilleur moyenne sur 2s
	
	
	
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage 
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre 
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 50
    Sujets : 6
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
	
		Bonjour 
Pourquoi regulé toutes les 10 ms si on mesure toute les 200ms? A part nouvel régul juste après lecture.
Donc vaudrait mieux lancer le calcul à la réception de la mesure.
Je me trompe?
	
	
	
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 pas de PV
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 56
    Sujets : 0
	
Inscription : Feb 2025
	
	
 
	
	
		 (15-03-2025, 01:23 PM)Laurent53 a écrit :  Bonjour 
Pourquoi regulé toutes les 10 ms si on mesure toute les 200ms? A part nouvel régul juste après lecture.
Donc vaudrait mieux lancer le calcul à la réception de la mesure.
Je me trompe?
Oui, ne lancer une régulation qu'après une réception de puissance,  ça paraît assez logique.
	
 
	
	
	
		
	
 
 
	
	
	
		
	Messages : 50
    Sujets : 3
	
Inscription : Nov 2024
	
	
 
	
		
		
		15-03-2025, 01:56 PM 
(Modification du message : 15-03-2025, 02:04 PM par cdlnd.)
		
	 
	
		Bonjour laurent53,
peut être que tu n'a pas tord mais le system tel qu'il est fonctionne vraiment très  bien
j'ai fait plein d'essai de la sorte ce que j'ai gagné ce sont des reboot 
mon system est assez compliqué 4 resistances a régulés et plein de fonction supplémentaire que j'ai ajouté a gérer
les jours les plus compliqué nuage soleil nuage vent  soleil nuage .....
j'injecte maximum 500Wh  valeur réel du Linky par jour et j'ai plein de jour a zero quant le temp n'est pas trop changeant
photo d'une journée avec plein de 0 injecté et plein de 0.02kwh soutiré
les calcules d'André sont parfait mais il ne faut pas regarder les graph de pres ils sont trop precis ce qui est important c'est la réalité du linky 

   
ce jour la mais panneau on produit 28,7kwh
	
 
	
	
6800W pV
un triac sur  résistance cumulus eau sanitaire
2 relais SSR sur 2 résistances pour cumulus chauffage 
et 1 relais  SSR sur radiateur en on/off
4 DS18b20 plus 4 thermistances
2 JSY-MK-194 soit 4 ampèremètre 
8 relais  sur 74hc595 contrôle, chaudière, planché, vanne, circulateur.....