(28-03-2025, 05:05 PM)Ludovic35 a écrit : Le ping est bon.
La mesure avec les tores, c'est bon aussi normalement (la TIC ne peut que dégrader).
Mais là, je n'arrive pas à expliquer que les valeurs soient autant en escalier et constantes aussi longtemps; comme si l'ADC de la sonde de courant était codé avec des niveaux importants, ou que la collecte était très lente.
Est-il possible qu'il y ait un mauvais contact sur le port série du JSY MK 194T? il devrait y avoir une mesure toutes les 400ms. La probabilité pour que cette mesure soit constante sur 1 minute est très faible.
Bonjour Ludovic,
Je suis toujours sur mes routeurs, je vais y passer le restant de mes jours si ça continu

Bon sérieusement

Tiens une idée de se qui c'est passé hier sur le réseau via Hello Watts
Et une journée sans le chauffage et qui va bien
Se matin avec une production PV de 140W
Et chauffage débranché
J'ai retrouvé dans mes archive le "avant" avec la version 7.03
A propos du routeur chauffage en mode Action Découpe Sinus ça ne va pas, en faite le routage vers le chauffage prend l'ascendant sur le CE, donc faut trouver autre chose, je ne vois pas comment inverser l'ascendant.
Travaux, je vais changer de routeur et sinon j'ai commandé les LTV 814, ça me demander une grosse modif sur le PCB et peut être la galère pour la mise en service, je ferais la modif sur le routeur de secours, comme ça si ça ne va pas je pourrais revenir comme avant.
Bon week end à toi et merci pour ton aide

Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)