[RESOLU] aucune valeur de la sonde MK 194T
#6
(30-03-2025, 10:51 AM)defaliz a écrit : Bonjour Michel,
Oui le 230v est bien branché
Avec les mêmes composants et un bout de code j'arrive a faire un wattmètre .
J'ai l'impression que c'est un pb de conf, mais je vois pas où ...
Peut on debugger avec la console, l'esp branché sur le port USB ?

Bonjour,

Avec votre "bout de code" qui marche bien, quelle vitesse du port série avez-vous programmé ?

La vitesse utilisée par le logiciel d'André est de 4800 :

(MySerial.begin(4800, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);  //PORT DE CONNEXION AVEC LE CAPTEUR JSY-MK-194)

Certains JSY-MK-194 ne sont pas programmés en 4800 par défaut !

Cdlt F6AAM
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh 
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
 

Répondre


Messages dans ce sujet
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par cdlnd - 29-03-2025, 08:24 PM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par defaliz - 29-03-2025, 08:46 PM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par glu3 - 30-03-2025, 10:39 AM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par defaliz - 30-03-2025, 10:51 AM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par F6AAM - 30-03-2025, 12:14 PM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par defaliz - 30-03-2025, 12:43 PM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par F6AAM - 30-03-2025, 01:06 PM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par defaliz - 30-03-2025, 01:31 PM
RE: aucune valeur de la sonde MK 194T - par defaliz - 31-03-2025, 04:59 PM