02-04-2025, 03:12 PM
(02-04-2025, 02:05 PM)Pierkar a écrit :(02-04-2025, 11:44 AM)michy a écrit : -> la forme de l'onde "Tension et Courant sur 20ms" est très loin de ce qui est attendu (dont la valeur 638 V avec un coef de 3260 !!!): en charge uniquement. Je pense avoir résolu ce pb en remettant le coeff à 1000 et en réglant ensuite le potentiomètre pour retrouver les 230v attendus
Bonjour
suite a ce changement, quelle est la forme de la courbe tension sur l'onglet "données brutes" (copie écran)
3 captures à différentes heures
Ok pour le signal tension,
Pour l'intensité, la première et la dernière capture sont ~acceptable (quoi que très chahuté), par contre celle du milieu ne réponds pas a quelques chose de sinusoïdale
il y a quelques chose de particulier qui consomme au moment des courbes ? (électronique qui hache / moteur ...)
une vérif qu'il n'y a pas de mauvais contacts dans le câblage entre pince et ESP ? (si tout est bien soudé, normalement c'est Ok / la connexion Jack 3.5 de la pince ?)
vous ferez quelques capture quand le soleil sera couché, (le cos phi sera positif) et autant que possible avec de la consommation purement résistive (radiateur sans électronique de regul / chauffe eau / bouilloire / sèche cheveux ...
Merci André
,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W

Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W