03-04-2025, 08:56 AM
Avec le retour d'expérience que j'ai avec cette configuration soit plus d'1 an, je peux affirmer que le mode le plus efficace avec un Shelly EM en terme de conso / injection chez EDF est bien le "Découpe sinus", c'est le plus réactif. On le constate d'ailleurs très bien avec les courbes de julien55. Par contre cela fait vibrer fortement les résistances stéatites ! Du coup en ce qui me concerne j'ai opté pour le mode "multi sinus" avec les réglages que j'indique. Bizarrement j'ai constaté qu'il faut moins de temps pour chauffer l'eau dans ce mode que le découpe sinus ! Par contre cela implique de consommer et injecter toujours un peu chez EDF mais ça reste relativement raisonnable par rapport au gain (10% d'injection environ et à peine 5% de conso).
Cela est dû à la façon dont sont faites les mesures par le programme d'André puisque le Shelly EM effectue ces dernières toutes les 200ms, on tombe forcément sur des valeurs un peu faussées étant donné que ça change tout le temps. Il faudrait revoir la méthode de mesure spécialement pour les Shelly EM dans ce cas. Mais j'imagine que cela prendrait un peu trop de place en mémoire ou alors il faudrait un programme dédié aux Shelly. Peut être un jour André
Avec le programme actuel, les mesures les plus précises et donc avec la plus forte réactivité restent celles effectuées avec des UxI, UxIx2 et UxIx3.
Pour terminer encore une fois, il ne faut pas se fier aux courbes Puissance Active et Puissance Apparente avec les Shelly puisqu'elles sont forcément fausses mais plutôt regarder les VA côté Linky directement et maintenant avec la courbe du Triac sur 10 minutes qui doit rester relativement stable (merci André au passage pour l'ajout récent).
Cela est dû à la façon dont sont faites les mesures par le programme d'André puisque le Shelly EM effectue ces dernières toutes les 200ms, on tombe forcément sur des valeurs un peu faussées étant donné que ça change tout le temps. Il faudrait revoir la méthode de mesure spécialement pour les Shelly EM dans ce cas. Mais j'imagine que cela prendrait un peu trop de place en mémoire ou alors il faudrait un programme dédié aux Shelly. Peut être un jour André

Avec le programme actuel, les mesures les plus précises et donc avec la plus forte réactivité restent celles effectuées avec des UxI, UxIx2 et UxIx3.
Pour terminer encore une fois, il ne faut pas se fier aux courbes Puissance Active et Puissance Apparente avec les Shelly puisqu'elles sont forcément fausses mais plutôt regarder les VA côté Linky directement et maintenant avec la courbe du Triac sur 10 minutes qui doit rester relativement stable (merci André au passage pour l'ajout récent).
Routeur v14.21, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°