C'est dommage je pense de router avec des seuils si négatifs et de faire tant de cadeau à Enedis. Tu devrais considérer des seuils à +20 et +50 comme je l'ai fait.
Ma production solaire sert principalement à alimenter un chauffe-eau thermodynamique, qui chauffe tous les jours et dans tous les cas, ainsi qu'à ma piscine et aux planchers chauffants haut et bas (l'hiver dans le Sud, soit de Décembre à Mars).
Je route alors l'excédent vers deux petits chauffe-eau "tampon" à +50W, et complète la nuit en heure creuse quand la durée de routage est inférieure à des seuils en temps que j'ai définis (= mise en route quand il n'y a pas eu assez de soleil dans la journée pour assurer leur chauffe complète ).
En demi-saison, comme depuis début avril, les planchers chauffants avec pompes à chaleur sont arrêtés ( la maison est super-isolée et dispose d'une VMC double-flux et d'un puit canadien, les deux très efficaces)/ j'ai donc installé trois "bêtes" radiateurs à huile dans lesquels je route l'excédent résiduel à +20W.
Et je consomme tout ce que je produis, avec une injection minime, et un reste à charge en moyenne de 80E par mois y compris l'abonnement 15kVA tri, en tempo, pour une maison de 350m2. Le moteur de piscine de 2CV tourne à 30 Hz avec un variateur de fréquence tri, et consomme trois fois moins qu'avant.
Je ne pense pas pourvoir mieux optimiser.
André a fait ( et continue de faire ) un boulot formidable.
Ma production solaire sert principalement à alimenter un chauffe-eau thermodynamique, qui chauffe tous les jours et dans tous les cas, ainsi qu'à ma piscine et aux planchers chauffants haut et bas (l'hiver dans le Sud, soit de Décembre à Mars).
Je route alors l'excédent vers deux petits chauffe-eau "tampon" à +50W, et complète la nuit en heure creuse quand la durée de routage est inférieure à des seuils en temps que j'ai définis (= mise en route quand il n'y a pas eu assez de soleil dans la journée pour assurer leur chauffe complète ).
En demi-saison, comme depuis début avril, les planchers chauffants avec pompes à chaleur sont arrêtés ( la maison est super-isolée et dispose d'une VMC double-flux et d'un puit canadien, les deux très efficaces)/ j'ai donc installé trois "bêtes" radiateurs à huile dans lesquels je route l'excédent résiduel à +20W.
Et je consomme tout ce que je produis, avec une injection minime, et un reste à charge en moyenne de 80E par mois y compris l'abonnement 15kVA tri, en tempo, pour une maison de 350m2. Le moteur de piscine de 2CV tourne à 30 Hz avec un variateur de fréquence tri, et consomme trois fois moins qu'avant.
Je ne pense pas pourvoir mieux optimiser.
André a fait ( et continue de faire ) un boulot formidable.
V14.21 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky de référence, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 3 clients SSR sur 3 radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.
8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars.