raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit
#5
(01-07-2024, 07:03 AM)Padawan34 a écrit : Salut Fabrice

Une connexion avec un WAGO ne risque pas d'incendie le connecteur accepte jusqu'a 32 A  soit 7360 Watt une section jusqu'a 6 mm2

puissance (P=UxI) 230V x 32A = 7360 Watt

slt

quand on voit les degats sur un defaut de serrage sur une installation .... ben moi, les wago sur une intensité soutenue sur un chauffe eau je reste tres perplexe et je ne prendrais pas le risque ..... mais bon ce n est que mon avis
cdlt
ESP32Wroom, Triac 40A "BTA40", Source UxIx2, Cumulus 300L 3000W.
Sonde temperature sur radiateur triac mise en route a 25°
réactivité 30 seuil -100
14 panneaux de 410wcc en autoconso micro-onduleur APS DS3
500W max d injection sur reseau
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: raccordement routeur et chauffe eau en jour nuit - par lucky - 01-07-2024, 07:51 AM