Bonjour,
Le fusible est en protection du contact sec C1 C2, le bornier teleinfo n'a pas de fusible (on peut mettre en court circuit A I1 I2 , c'est pas critique ... mais on aura pas de signal) => grillé ou pas, ça n'a pas d'impact sur la teleinfo / pour l'info, c'est juste où c'est inscrit 4A a gauche des bornes C1 C2))
peut être un effet avec les couleurs rendu sur les photos :
pouvez vous confirmer que le fil bleu cyan sur la borne I2 du compteur et bien le même fil (qui semble bleu fonçé) que celui sur la résistance 1,2k coté opto ?
incluant un raccord intermédiaire ? (coté compteur c'est couleur ivoire / coté opto ça semble gris) [photo ?]
quelle longueur de câble entre le compteur et le montage opto ?
avec du câble télécom non torsadé qui longe du câble de puissance ?
Si possible de faire un essai avec du câble torsadé volant [câble réseau cat 6 avec écran ] (que l'on peut voir d'un bout a l'autre) entre I1 I2 et l'opto (utilisant les fils de la même torsade)
Le fusible est en protection du contact sec C1 C2, le bornier teleinfo n'a pas de fusible (on peut mettre en court circuit A I1 I2 , c'est pas critique ... mais on aura pas de signal) => grillé ou pas, ça n'a pas d'impact sur la teleinfo / pour l'info, c'est juste où c'est inscrit 4A a gauche des bornes C1 C2))
peut être un effet avec les couleurs rendu sur les photos :
pouvez vous confirmer que le fil bleu cyan sur la borne I2 du compteur et bien le même fil (qui semble bleu fonçé) que celui sur la résistance 1,2k coté opto ?
incluant un raccord intermédiaire ? (coté compteur c'est couleur ivoire / coté opto ça semble gris) [photo ?]
quelle longueur de câble entre le compteur et le montage opto ?
avec du câble télécom non torsadé qui longe du câble de puissance ?
Si possible de faire un essai avec du câble torsadé volant [câble réseau cat 6 avec écran ] (que l'on peut voir d'un bout a l'autre) entre I1 I2 et l'opto (utilisant les fils de la même torsade)
Merci André
,
Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W

Routeur V14.21 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W