V1 avec relais et temporisation
#1
Bonjour André,

Dans cette partie du code de la V1, comment peut-on ajouter une temporisation en plus du seuil pour garder le relais fermé 15 secondes tant que PW <-700 ?

Mille mercis d'avance pour votre expertise

void Overproduction(){
  if (PW <-700){ //switch On water heater   
    digitalWrite(RelayWaterHeater,HIGH);
  }
  if (PW>1000){ //Switch Off with hyteresis
    digitalWrite(RelayWaterHeater,LOW) ;

  }


}

}
Répondre


Messages dans ce sujet
V1 avec relais et temporisation - par AngelB - 02-07-2024, 12:43 AM
RE: V1 avec relais et temporisation - par F1ATB - 02-07-2024, 02:40 AM
RE: V1 avec relais et temporisation - par AngelB - 02-07-2024, 08:06 AM
RE: V1 avec relais et temporisation - par F1ATB - 02-07-2024, 08:20 AM
RE: V1 avec relais et temporisation - par AngelB - 02-07-2024, 08:26 AM