24-04-2025, 05:05 PM
(24-04-2025, 11:38 AM)blionel a écrit : Ok merci, c'est bon à savoir.
Attention, il ne faut pas ouvrir le circuit de mesure -les fils qui sortent du capteur-.
C'est parce que c'est un transformateur de courant (CT) qui cherche a faire circuler du courant dans son circuit, si la resistance du circuit de mesure augmente, la tension va augmenter pour garder le courant. Si le circuit s'ouvre la tension va theoriquement devenir infinie. Donc -> ne jamais ouvrir un circuit de mesure de CT quand il y a du courant qui circule dans le circuit principal.
Quelques tores ont une protection de surtension intégrée mais ce n'est pas la majorité.