En regardant les photos ton montage ne semble pas deconnant, par contre les mesures ne sont pas cohérentes.
Coté commande entre GND et gpio23 la tension ne doit pas changer que ce soit à zero ou 100% en sortie….
Entre GND et gpio22 à 0% tu devrais avoir 0 volt à 100% une tension >0 volt
Ensuite tes mesures 220 ca va pas non plus car
_ « _ neutre sortie relais du ballon et A2 : 230 Vac (0 Vac entre neutre disjoncteur et A2 » => tu ne devrais pas avoir de differences entre les 2 cas…
A2 etant directement relié à la phase , entre neutre et A2 (donc entre phase et neutre) tu dois avoir 230vac quelque soit l endroit ou tu prends le neutre de ton tableau ou d une prise ou du ballon…
A ta place je repartirais de « zero » en debranchant le routeur du CE et refaire un montage sur une table avec une ampoule pour t affranchir des liaisons cables entre CE , relais et routeur…
Quand ton montage fonctionnera avec une ampoule tu transposeras sur CE
On a toujours pas la copie de ta page donnees brutes
Coté commande entre GND et gpio23 la tension ne doit pas changer que ce soit à zero ou 100% en sortie….
Entre GND et gpio22 à 0% tu devrais avoir 0 volt à 100% une tension >0 volt
Ensuite tes mesures 220 ca va pas non plus car
_ « _ neutre sortie relais du ballon et A2 : 230 Vac (0 Vac entre neutre disjoncteur et A2 » => tu ne devrais pas avoir de differences entre les 2 cas…
A2 etant directement relié à la phase , entre neutre et A2 (donc entre phase et neutre) tu dois avoir 230vac quelque soit l endroit ou tu prends le neutre de ton tableau ou d une prise ou du ballon…
A ta place je repartirais de « zero » en debranchant le routeur du CE et refaire un montage sur une table avec une ampoule pour t affranchir des liaisons cables entre CE , relais et routeur…
Quand ton montage fonctionnera avec une ampoule tu transposeras sur CE
On a toujours pas la copie de ta page donnees brutes