Distance esp 32. Relais puissance ?
#6
La mesure de tension doit se faire sur le bornier du SSR avec les fils branchés et une ouverture à 100%
Suivant comment est fait le SSR la led peut s'allumer sans qu'il ne fonctionne véritablement car la led peut s'allumer avec 1,5V sans pour autant actionner le triac.
La solution est donc de passer par un transistor NPN alimenté en 5V, la base reliée au gpio via une résistance de 1K, la charge au collecteur sera le - SSR et le + SSR au 5V. L'émetteur étant relié à la masse.

   
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre


Messages dans ce sujet
Distance esp 32. Relais puissance ? - par ju13 - 25-04-2025, 11:34 AM
RE: Distance esp 32. Relais puissance ? - par ju13 - 25-04-2025, 01:31 PM
RE: Distance esp 32. Relais puissance ? - par ju13 - 25-04-2025, 03:46 PM
RE: Distance esp 32. Relais puissance ? - par ju13 - 25-04-2025, 04:49 PM
RE: Distance esp 32. Relais puissance ? - par Jacques13 - Hier, 09:42 AM