Hier, 04:37 PM
(Hier, 04:28 PM)Fabrice49 a écrit :(Hier, 03:30 PM)engi a écrit : Je constate une tension avec un tournevis équipé d'une petite led.
Effectivement, étant encore en phase de test, je n'ai pas relié le radiateur à la terre.
S'il y a efffectivement une fuite de courant, j'imagine que cela va faire sauter le différentiel ?
Si c'est le cas, cela signifie-t-il que le triac est défecteux ?
Je m'en doutais, ce genre de tournevis n'est absolument pas digne de confiance (ni sécuritaire d'ailleurs). Il capte certainement une tension par couplage.
Oui s'il y a fuite de courant le différentiel sautera. Il est impératif de mettre à la terre les parties métalliques pour des raisons de sécurité.
Ok, merci de ton aide