(26-04-2025, 07:22 PM)engi a écrit : J'ai refait tout le cablage et relié le radiateur à la terre.
Tout fonctionne correctement !
Merci pour votre aide
Il faut comprendre que sans charge (mise à la terre), la tension présente sur le radiateur a en fait une très haute impédance que le voltmètre qui a lui aussi une très haute impédance peut mesurer. Une fois relié à la terre, les quelques µA de fuite vont y aller directement et le voltmètre ne mesurera alors plus rien. Il est probable que cette tension ne soit même pas détectable en touchant le radiateur avec les doigts. Cependant il est toujours nécessaire de relier à la terre tout ce qui peut être soumis à une tension dangereuse et encore plus particulièrement un système à triac.
Si le triac avait un véritable défaut, le disjoncteur différentiel est là pour couper le courant et protéger l'utilisateur.
Tu peux vérifier si le différentiel fonctionne bien en appuyant sur le poussoir de test, il doit alors se couper immédiatement. Ce test dynamique ne fonctionne que s'il y a une tension et une charge (consommateur) derrière le différentiel à tester.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM