"Deuxième vue Linky, PW -80W réactivité 32"
Pour faire la comparaison, mettez aussi Pw=200 pour le test avec la TIC. Pourquoi avoir mis -80 ?
Les valeurs <= 0 vont désactiver le fonctionnement du routeur car il faut une valeur très > 0W
Comme déjà expliqué, si vous n'avez pas la lettre "P" sur le Linky, il n'y a pas les informations d'injection dans la TIC (EAIT, SINSTI...)
Regardez dans les données brutes, vous verrez que ces champs ne sont pas présents.
Par contre, vous pouvez observer que lorsque la puissance est nulle (SINTS=0), vous pouvez avoir une mesure de courant non nulle SINSTI=001 par exemple.
Dans cet exemple, cela signifie qu'il y a entre 0.5A et 1.5A en injection, soit entre 115W et 345W