Ajout d'un deuxieme canal de température pour la gestion d'une action
#3
En effet, on peut utiliser une seule sonde dans les conditions supplémentaires.
Mais on peut aussi utiliser une condition sur une autre action.
On peut donc contourner le problème en créant une action virtuelle (sur un gpio non utilisé) à ON avec une condition sur la seconde température. Cela revient à transformer une condition en température en une condition en %.
Reste ensuite à utiliser le % de cette action virtuelle dans les conditions de l'action principale.
L'inconvénient, c'est qu'il faut parfois passer en logique inversée sur l'action virtuelle, ce qui fait que la diode de routage clignote quasiment toujours.

Ex : si le ballon est supérieur à 60°C et que la température du salon où est présent le radiateur est inférieure à 25°C alors envoyé le surplus dans le radiateur.

1) On crée une action_virtuelle avec ON si température salon < 25° (si la température du salon est < 25°, on aura % = 100%, sinon %=0%)
2) Sur l'action du radiateur, on a donc le routage avec 2 conditions:
si température du ballon> 60°
+ la condition sur l'action_virtuelle: ON à OFF si <50% et OFF à ON si > 50%