Report d'énergie entre phase sur une installation triphasé
#4
Oui il faut bien faire la différence entre ce qui se passe d un point de vue « electrique » et ce qui est compté par le linky
Linky fait Ptot = P1 + P2 + P3
Si tu injectes sur
P1=-800
P2=-900
Et tu consommes sur
P3= 2000

Linky va compter Ptot=-800-900+2000=300
Edf te comptera donc 300 watts car globalement c est ce que tu consommes.