(Hier, 07:43 PM)Lolo69 a écrit : Il faut alimenter le relais en 3.3vdc pas 5Vdc (vcc /gnd)
Bravo Lolo69 !!!!
Effectivement la tension pour trigger doit être inférieur à 1,2V.
Avant de recevoir votre réponse toujours pertinente, j'avais sorti de mes archives un transistor 2N2222A. L'émetteur à la masse, le collecteur sur le trigger "IN" et la base sur le GPIO 25 via une résistance de 4,7K.
Le résultat est également satisfaisant. Dans les 2 cas, le relevé des tensions sur le Trigger IN donne:
Solution Lolo69 (Vcc sur le 3,3V) : +3,3 V vs ON; + 0,085 V vs off
Solution 2N2222A (Vcc sur le 5 V) : +3,9 V vs Off; + 0,07 V vs ON
Merci beaucoup de vos contributions. Je vais pouvoir installer le montage qui me permettra de mettre en route, à distance, la filtration de la piscine et de l'asservir en fonction du soleil.