(04-05-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Oui il faut bien faire la différence entre ce qui se passe d un point de vue « electrique » et ce qui est compté par le linky
Linky fait Ptot = P1 + P2 + P3
Si tu injectes sur
P1=-800
P2=-900
Et tu consommes sur
P3= 2000
Linky va compter Ptot=-800-900+2000=300
Edf te comptera donc 300 watts car globalement c est ce que tu consommes.
Ils sont sympa Enedis non ?
Bonjour,
Je confirme que PhDV61 et Lolo69 ont parfaitement raison. Personnellement j'ignorai cette mesure algébrique de Linky.
Suite à des dysfonctionnement sur ma passerelle APSystems, le support de ce dernier m'affirmait avoir mis à l'envers des tores de production et/ou de consommation. J'ai donc fait des mesures pour prouver que tout l'installation était correcte.
Je joins un graphe issu de ma passerelle ECU-C en date du 15 février 2025 qui avait pour but de vérifier la mesure algébrique par le compteur Linky de l'énergie facturable. J'y ait ajouté des commentaires
La mesure a été faite entre 11h10 et 13h50. A 11h10 tous les consommateurs sur la phase 3 ont été mis hors tension ainsi que les phases1 et 2 jusque 12h20, La phase 2 à été chargée par un radiateur électrique. Un wattmètre ayant été installé pour mesurer la consommation sur cette phase 2.
Vous pourrez constater que la phase 3 a injecté 100% de sa production (cf courbe imported/export C vs courbe Produced C) qu'à partir de 12h30 la production des phases 1 et 2 ont été arrêtées.
La phase 2 chargée représente bien l'énergie consommée et mesurée par Linky.
A la fin de l'expérimentation, les index Linky à 11h10 et 13h50 sont absolument identiques donc une consommation facturée de Zéro kwh alors qu'une consommation d'énergie de 3 706 W a été mesurée par la wattmètre de la phase 2.
12 panneaux 450 WC Trinasolar Vertex+, 6 micro-onduleurs DS3-L et passerelle de communication ECU-C de APsystems
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
routeur F1ATB avec capteur UxIx3
Réseau Enedis 12 Kw triphasé