Salut,
J'ai fait plusieurs investigation depuis et à propos de l'alimentation, effectivement elle a une importance.
Pour ma part, j'ai changé le bloc d'alimentation (qui ne fournissait que du 4.6V )
La nouvelle alimentation offrait 0,2V de mieux mais cela a suffit pour avoir un RobotDyn qui tienne la route.
J'ai pu de ce fait mesurer les tensions en différents endroits avec le RobotDyn actif. (diode bleu allumée).
Fort de constater que le triac ne laissait pas passer la puissance de routage lorsqu'il y en avait.
Même comportement quand je mettais en marche "forcée". Affichage 100% vers mon chauffe-eau mais pas de consommation
dans la colonne routage (partie droite du tableau en page d'accueil).
Le changement du BTA40-800B a résolu mon problème.
Sur un radiateur exterieur bien plus grand .
Voila le dissipateur sur lequel j'ai fixé le BTA40-800B
https://fr.aliexpress.com/item/100500365...ry_from%3A
J'ai fait plusieurs investigation depuis et à propos de l'alimentation, effectivement elle a une importance.
Pour ma part, j'ai changé le bloc d'alimentation (qui ne fournissait que du 4.6V )
La nouvelle alimentation offrait 0,2V de mieux mais cela a suffit pour avoir un RobotDyn qui tienne la route.
J'ai pu de ce fait mesurer les tensions en différents endroits avec le RobotDyn actif. (diode bleu allumée).
Fort de constater que le triac ne laissait pas passer la puissance de routage lorsqu'il y en avait.
Même comportement quand je mettais en marche "forcée". Affichage 100% vers mon chauffe-eau mais pas de consommation
dans la colonne routage (partie droite du tableau en page d'accueil).
Le changement du BTA40-800B a résolu mon problème.
(12-05-2025, 11:01 PM)grostoto a écrit : sur quelle radiateur est fixé le bt ?
car celui du robodyn est bien trop petit...
Sur un radiateur exterieur bien plus grand .
Voila le dissipateur sur lequel j'ai fixé le BTA40-800B
https://fr.aliexpress.com/item/100500365...ry_from%3A