Besoin de vos conseils router vers un ballon thermodynamique.
#7
(Hier, 08:43 AM)Ltech a écrit : @guallaume ,
Je parle d'un branchement en serie, vous parlez d'un branchement en parallel.

Le système en serie ne feras que déconnecter la résistance si il n'y as pas de sur production électrique. => pas d'eau chaude sans injection.
Si le ballon n'est pas encore a température, via le thermostat initial.
Éventuellement via le routeur, heure et sonde thermique, vous pouvez controller a quelle moment vous devez avoir le ballon a température 100%

En parallel, vous utiliserez toujours du courant, quand vous prenez une douche le soir... le ballon mangeras toute son energie du réseau via le thermostat initial.
Si il y as erreur de fase a l'installation, vous avez un court circuit franc.
Le routeur n'est plus le maitre de la consommation du ballon.

Moi je preconise la version parallel
Alors pas du tout !!!

Mon montage n'est en rien un montage en série !!

C'est un montage en parallèle comme le votre, sauf que dans ma façon de faire, les deux systèmes d'alimentation de la résistance ne peuvent pas l'alimenter en même temps.

La phase et le neutre venant du routeur sont connectés sur les bornes normalement fermés des deux contacts du relais.
La phase et le neutre venant des bornes 3 et 4 du bornier CN2 sont branchés sur les bornes normalement ouvertes des deux contacts du relais, ainsi que sur les bornes A1 et A2 du relais.
La résistance est branchée sur les bornes points communs des deux contacts du relais.

Tant que l'électronique du chauffe eau ne commande pas la mise en route de la résistance, c'est le routeur qui peut l'alimenter.
Dès que l'électronique du chauffe eau commande la mise en route de cette résistance, le relais est activé et permet maintenant de l'alimenter directement avec le chauffe eau et coupe l'arrivée par le routeur.

Avec votre branchement, la résistance peut être alimenté en même temps par le système d'origine, et par le routeur. Je préfère séparer ces deux alimentations.
Onduleur : Huawei SUN2000 3KTL - L1 (3kWh) / 2 champs photovoltaïques, Est et Ouest (4,5kWc)
Routeur : partie mesure Shelly EM / partie puissance en V14.02 / partie affichage en V10.00
VE : MG5 Luxury Long Range
Borne : WB-01 de chez VE-tronic avec prise en charge du surplus solaire