14-05-2025, 11:14 PM
Pour ce qui est de la prise de mesure, je n'ais personnellement pu tester que UxIx2, Shelly, MQTT et la solution maitre / esclave sur plusieurs routeurs donc difficile de me prononcer sur les performances vs délais de réponses . J'ai en tête qu'il existe un tableau comparatif dans le forum des différents solutions pour lesquelles André explique les différences mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.... Si André nous lis, il pourra surement partgaer son expertise sur ce sujet.
Concernant les performances en terme de non injection vis à vis de ENEDIS , il n'y a pas que la réactivité de prise de mesure qui soit vitale. Les réglages de la réactivité ( page actions), la nature de la ou des charges ( puissance cumulus, autres sources) influencent clairement le rapport d'injection / d'autoconsommation et l'optimisation souhaitée.
la taille également du radiateur est également fonction aussi de la charge , n'oubliez pas d'utiliser de la pate thermique.
Le pb de non injection est en fait lié à l'ensemble de la solution. Je m'explique si le CE est a chauffer en début de journée , il va absorber la majorité du surplus, l'injection sera minime pendant cette période si celui ci est de 2000W voire 3000W . Par contre une fois chargé, le surplus devra être géré en hiver sur des radiateurs par exemple ou en été vers la pompe piscine ou autre charges...(Voiture elect...) Ces sont ces priorités avec différentes charges qui vont influer sur le taux d'autoconsommation et donc sur la performance de l'ensemble.
Perso en jonglant avec ces différents éléments, j'oscille en ce moment entre 96 et 98% d'autoconsommation. Avant l'usage des routeurs j'atteignais péniblement 70%
Concernant les performances en terme de non injection vis à vis de ENEDIS , il n'y a pas que la réactivité de prise de mesure qui soit vitale. Les réglages de la réactivité ( page actions), la nature de la ou des charges ( puissance cumulus, autres sources) influencent clairement le rapport d'injection / d'autoconsommation et l'optimisation souhaitée.
la taille également du radiateur est également fonction aussi de la charge , n'oubliez pas d'utiliser de la pate thermique.
Le pb de non injection est en fait lié à l'ensemble de la solution. Je m'explique si le CE est a chauffer en début de journée , il va absorber la majorité du surplus, l'injection sera minime pendant cette période si celui ci est de 2000W voire 3000W . Par contre une fois chargé, le surplus devra être géré en hiver sur des radiateurs par exemple ou en été vers la pompe piscine ou autre charges...(Voiture elect...) Ces sont ces priorités avec différentes charges qui vont influer sur le taux d'autoconsommation et donc sur la performance de l'ensemble.
Perso en jonglant avec ces différents éléments, j'oscille en ce moment entre 96 et 98% d'autoconsommation. Avant l'usage des routeurs j'atteignais péniblement 70%
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb